antipod66
Кто проектирует обогрев технологических трубопроводов водяными теплоспутниками подскажите...
В проекте предусмотрены коллектора запитки и распитки.
На коллекторах распитки для балансировки заложены "Клапан запорный игольчатый из углеродистой стали с муфтовым резьбовым присоединением Ду 25 Ру 16,0 МПа" КЗ 21215-025 ОАО "Икар".
Манометры до и после, термометр - вообщем все что бы при пусконаладке можно было отрегулировать.
Внутреннее сечение игольчатого вентиля насколько я помню равно 6 мм, по слухам они забились при первом пуске эксплуатация вынула из них все внутренности (не до конца понятно что вынули и что там осталось)
Заказчик, как я понял, пуско-наладочную организацию не нанимал ничего не настраивал.
Система обогрева спутниками не работает как должна. Подозреваю просто все вентили открыли на полную.
Написали нам письмо, просят теплотехнический и гидравлический расчет системы теплоснабжения включая расчет установки дроссельных шайб на каждом спутнике.
Мы настаиваем на том, что настройка игольчатых клапанов или дросселей с их расточкой должна выполнятся при пуско-наладке специализированной организацией.
Вопросы:
1. Кто как балансирует спутники.
2. Какими вентилями.
3. Где найти обоснование что дроссельные шайбы устанавливаются при пусконаладке.
А.В.
Название "Клапан запорный игольчатый...." - СНиП ..... использовать запорную арматуру в качестве регулирующей - ЗАПРЕЩЕНО.

Дросселировать - дроссельными шайбами, установленными на байпасе между двух задвижек ( на прямой линии между двух задвижек и тогда байпас с задвижкой (клапаном). Если считаете всю теплосеть сами - то диаметр отверстия рассчитываете Вы, в общих указаниях указываете что диматр отверстия уточняется при пуско-наладочных работах.
antipod66
по первому пункту я с вами согласен, но так уж глав спецами заведено с незапамятных времен.
Дополнительно к игольчатым вентилям ставят шарики и получается что раз есть запорные шарики то вроде как все нормально.
вопрос то, как раз в том, какими нормами регламентируется на каком этапе должны рассчитываться шайбы: в проекте или при ППР.
и насколько правомочно требование менять вентили на шайбы для регулирования.
А.В.
Насколько правомочно менять вентили на шайбы для регулирования??? Да Вы что, тут скорее вопрос в том: насколько правомочно использовать запорную арматуры ( в данном случаи вентили " КЗ 21215-025 ОАО "Икар") в качестве регулирующей, хоть десять шариков - это всё запорная арматура, использовать в качестве регулирующей арматуры - ЗАПРЕЩАЕТСЯ. (по факту регулируют запорной арматурой, но это не для разговора что правомочно или нет).
Расчет шайбы ведётся на этапе проектирования. Не всегда даются четкие технические условия по располагаемому напору в точке врезки, в этом случаи возможно предусмотреть установку фланцев, а эксплуатационщики потом уже по месту по манометрам и термометрам подберут диаметр шайбы.
tric1
ВСН 2-82 УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ОБОГРЕВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
9.2. Для гарантии работоспособности "системы обогрева" с теплофикационной водой неравенство гидравлических сопротивлений отдельных участков не должно превышать 25 %.
9.3. Выравнивание гидравлических сопротивлений отдельных участков может предусматриваться за счет автоматической и ручной регулирующей арматуры, или за счет установки дроссельных шайб. Выбор средств регулирования и мест их установки определяется проектом.
9.4.1. Для "систем обогрева" со спутниками одинаковых диаметров допускается установка групповых дроссельных шайб на несколько (не более 8 шт.) спутников.
9.5. Диаметры рабочих отверстий дроссельных шайб подбираются в процессе гидравлической наладки "системы обогрева" путем расточки отверстий в дроссельных шайбах до размеров, обеспечивающих предусмотренное п. 9.2 выравнивание гидравлических сопротивлений.
9.5.1. Размер отверстия дроссельной шайбы должен обеспечивать гарантированный расход воды в количестве, необходимом для эффективной работы спутников при неблагоприятных погодных условиях.

antipod66
tric1
спасибо,
вы проектируете теплоспутники?
чем регулируете: шайбами или вентилями?
Лыткин
Цитата(antipod66 @ 27.9.2013, 16:53) *
Кто проектирует обогрев технологических трубопроводов водяными теплоспутниками подскажите...
В проекте предусмотрены коллектора запитки и распитки.
На коллекторах распитки для балансировки заложены "Клапан запорный игольчатый из углеродистой стали с муфтовым резьбовым присоединением Ду 25 Ру 16,0 МПа" КЗ 21215-025 ОАО "Икар".
Манометры до и после, термометр - вообщем все что бы при пусконаладке можно было отрегулировать.
Внутреннее сечение игольчатого вентиля насколько я помню равно 6 мм, по слухам они забились при первом пуске эксплуатация вынула из них все внутренности (не до конца понятно что вынули и что там осталось)
Заказчик, как я понял, пуско-наладочную организацию не нанимал ничего не настраивал.
Система обогрева спутниками не работает как должна. Подозреваю просто все вентили открыли на полную.
Написали нам письмо, просят теплотехнический и гидравлический расчет системы теплоснабжения включая расчет установки дроссельных шайб на каждом спутнике.
Мы настаиваем на том, что настройка игольчатых клапанов или дросселей с их расточкой должна выполнятся при пуско-наладке специализированной организацией.
Вопросы:
1. Кто как балансирует спутники.
2. Какими вентилями.
3. Где найти обоснование что дроссельные шайбы устанавливаются при пусконаладке.

Какие дроссельные шайбы это 19-век. Сейчас для этого применяются балансировочные клапана (те же шайбы, но с переменным сечением).
tric1
да, в основном ставим всегда дрос. шайбы, т.к. того просто хотят заказчики. хотя по требованию ставили и клапана вместо шайб.. такое
Якобы, даже полностью охраняемые предприятия все равно боятся что какой-то умник возьмет и покрутит те клапана после того как наладка их настроит.. даже со снятыми ручками.. вот по-моему вся логика. а все преимущество клапанов это то, что не надо считать диаметры)ИМХО а так.. ну зачем там регулирование.. нужно обогреть новую трубу - в коллектор новый спутник и все дела
по диаметрам отверстий - мы их на чертежах конечно проставлям.. но на практике оно так и врятли получается..
Алексис
Какое счастье, что хоть кто-то проектирует теплоспутники! Подскажите, пожалуйста, какой литературой вы пользуетесь?
tric1
Вот про литературу - http://www.proektant.org/index.php?topic=12587.0
Алексис
Спасибо, это я уже видела. Мне б полный расчет. У Хижнякова очень хорошо все расписано. НО! У него для паровых спутников! А мне надо для водяных. Заранее благодарна!
tric1
Та какой там расчет.у хижнякова все верно и толково, но, скажем, для задачи совместного проектирования изоляции и спутников не подходит.
В том же новом Р-ТТ об этом написано.. там приведена и методика: есть труба с определенной температурой скажем 30 град, но зимой ее нужно поддерживать +5 чтоб не замерзла. По снипу на тепловой изоляцию подбираем нормированный тепловой поток в зависимости от температуры, расположения и диаметра. Считаем толщину изоляции по приведенной там же методике, при этом температура наружного воздуха будет среднегодовой. Далее пересчитываем сколько будет эта труба "терять" при температуре хол. пятидневки с этой изоляцией. Это тепло, с неким запасом, и должен восполнять теплоспутник. Вот вся и методика. Ну вроде так, но лучше заглянуть в тот Р-ТТ..
Алексис
Там все по табличкам подбирается, а у меня существующие сети. Мне нужно посчитать нагрузку на них, то есть то тепло, которое спутник отдает. У меня идет вода Ду 150 в одной изоляции с обратным трубопроводом Ду 100. Как это можно посчитать по этому документу?
ulfkelti
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Теплопровод - спутник выбирается определенного диаметра, а длина его считается или он прокладывается по всей длине продуктопровода?
rasulmoldabayev
Цитата(tric1 @ 7.10.2013, 13:43) *
ВСН 2-82 УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ОБОГРЕВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
9.2. Для гарантии работоспособности "системы обогрева" с теплофикационной водой неравенство гидравлических сопротивлений отдельных участков не должно превышать 25 %.
9.3. Выравнивание гидравлических сопротивлений отдельных участков может предусматриваться за счет автоматической и ручной регулирующей арматуры, или за счет установки дроссельных шайб. Выбор средств регулирования и мест их установки определяется проектом.
9.4.1. Для "систем обогрева" со спутниками одинаковых диаметров допускается установка групповых дроссельных шайб на несколько (не более 8 шт.) спутников.
9.5. Диаметры рабочих отверстий дроссельных шайб подбираются в процессе гидравлической наладки "системы обогрева" путем расточки отверстий в дроссельных шайбах до размеров, обеспечивающих предусмотренное п. 9.2 выравнивание гидравлических сопротивлений.
9.5.1. Размер отверстия дроссельной шайбы должен обеспечивать гарантированный расход воды в количестве, необходимом для эффективной работы спутников при неблагоприятных погодных условиях.

Добрый день, подскажите пожалуйста кто знает организации выполняющие проекты теплоспутников или контакты специалиста?
Artrtom
А не могли бы и мне литературу по составлению теплоспутников скинуть?) rolleyes.gif
Alexsandr1980
Добрый день!
Подскажите пожалуйста контакты специалистов, которые проектируют обогрев технологического оборудования теплоспутниками?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.