ananasik4
Добрый день!
Проектирую эстакаду слива неисправной цистерны. Неисправную цистерну подгоняем в тупик. В цистерну нагнетаем давление по паровой фазе компрессором из промежуточной емкости для хранения СУГ, жидкая фаза под давлением перетекает в промежуточную емкость. После слива жидкой фазы отсасываем оставшиеся пары СУГ из цистерны до 0,7 кг/см2. Подскажите давление жидкой фазы будет такое же как и нагнетаемых паров? Давление нагнетаемых паров компрессором должно быть больше на 2-4 кг/см2 давления на всасе, правильно?
Может это конечно глупый вопрос, но прошу судить нестрого, т.к. это первый опыт в проектировании объектов СУГ.
Вот технологическая схема (в ней только нет компрессора, т.к. на компрессора у меня отдельная схема).
Лыткин
Цитата(ananasik4 @ 25.9.2013, 6:15) *
Добрый день!
Проектирую эстакаду слива неисправной цистерны. Неисправную цистерну подгоняем в тупик. В цистерну нагнетаем давление по паровой фазе компрессором из промежуточной емкости для хранения СУГ, жидкая фаза под давлением перетекает в промежуточную емкость. После слива жидкой фазы отсасываем оставшиеся пары СУГ из цистерны до 0,7 кг/см2. Подскажите давление жидкой фазы будет такое же как и нагнетаемых паров? Давление нагнетаемых паров компрессором должно быть больше на 2-4 кг/см2 давления на всасе, правильно?
Может это конечно глупый вопрос, но прошу судить нестрого, т.к. это первый опыт в проектировании объектов СУГ.
Вот технологическая схема (в ней только нет компрессора, т.к. на компрессора у меня отдельная схема).


Жидкая фаза перекачивается центробежными насосами. На всасе насоса может образовываться паровая фаза (из-за падения давления). Компрессор должен эту паровую фазу "дожимать" т.е сжижать. Непосредственно в цистерне давление фаз одинаковое (это физика процесса).
ananasik4
А разве нельзя использовать только компрессор для слива ж.-д. цистерны методом перепада давления между емкостями?
Лыткин
Цитата(ananasik4 @ 16.10.2013, 6:03) *
А разве нельзя использовать только компрессор для слива ж.-д. цистерны методом перепада давления между емкостями?


При сливе соединены как жидкие фазы так и паровые.
ananasik4
Цитата(Лыткин @ 16.10.2013, 13:46) *
При сливе соединены как жидкие фазы так и паровые.


Да, все верно) именно так и делаю) Спасибо)))