Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Клапан отключеня расхода газа Газ Стоп
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Tornado2512
Добрый вечер, уважаемые коллеги! Подскажите кто-нибудь сталкивался в своей работе с клапаном отключения расхода газа Газ Стоп или другими сходными по работе клапанами? Просто как описано, данный вид клапана реагирует на увеличение расхода газа и настраивается на определенное давление. Поэтому встал вопрос: перекроет ли данный вид клапана подачу газа в аварийной ситуации(к примеру если из ГРП или из ШРП проскочет давление выше номинального).

Заранее благодарю за отзывы!
DronXP
у нас пока нет таких клапанов, но с 2014 года появятся, сети строить будут с такими клапанами. На сколько знаю, давление он не ловит, а вот на расход мгновенный реагирует. Т.е. если будет утечка газа, расход резко увеличится и он закроется. Поправьте, если ошибаюсь.
Лыткин
Цитата(DronXP @ 24.9.2013, 9:36) *
у нас пока нет таких клапанов, но с 2014 года появятся, сети строить будут с такими клапанами. На сколько знаю, давление он не ловит, а вот на расход мгновенный реагирует. Т.е. если будет утечка газа, расход резко увеличится и он закроется. Поправьте, если ошибаюсь.


Такие клапана ставились на СУГ (защита от разгерметизации системы).
chp6
По данным клапанам - самый большой диаметр такого клапана из тех что нашёл 63мм.

"Клапан интегрирован внутри стандартных соединитель-
ных деталей Plasson Ltd. из ПЭ 100 с закладным электрона-
гревателем – муфт и удлиненных муфт диаметрами
32, 40, 50 и 63 мм, редукционных муфт 40х32, 50х32, 50х40,
63х32, 63х40, 63х50 мм, а также отводов седелок диамет-
ром 20 и 32 мм.
Все без исключения клапаны проходят тестирование и
настройку параметров срабатывания на специальном стенде
в заводских условиях. В зависимости от рабочего давления
в газопроводе существуют клапаны двух видов: от 25 мбар
до 1 бар и от 35 мбар до 5 бар. Клапан, собранный внутри
отвода седелки, предназначен для работы при давлении от
1 до 4 атмосфер.
"

У нас в сетях низкого давления по городу обычно меньше 25мбар, да и диаметр для подключения от низкого давления многоквартирного дома маловат. По среднему же если только диаметр 63мм.
К тому же сп 62.13330 не обязывает ставить а допускает возможность установки (п.5.1.9).
Bobuy
Ставим с начала 2013
на все ввода к ИЖД
проверено, срабатывают на резкое увеличение расхода
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.