Здравствуйте, пришлось выполнять работу не совсем по нашей специальности и возникли вопросы. Имееться нефте-химическая лаборатория,необходимо сделать разводку газов по помещению(азот,аргон,ацителен и др.). Вопрос стоит по расположению шкафов с баллонами на улице,есть ли жесткие требования по расстоянию между ними?
P.S. нашел пункт в ПБ 11-544-03 "Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха"
"14.3.2. Допускается снабжение потребителей газообразными продуктами разделения воздуха непосредственно из баллонов, расположенных около потребителей.

Для постоянных потребителей небольших количеств продуктов разделения воздуха (газоанализаторы, хроматографы и др.) у каждого места потребления допускается размещать не более двух баллонов вместимостью 40 л, заполненных ПРВ под давлением до 20 МПа. Расстояние между каждой парой баллонов должно быть не менее 12,0 м на каждом уровне размещения баллонов.

Баллоны следует размещать в металлических шкафах и закреплять. Шкафы с баллонами должны запираться на замок"

но видимо к даному случаю этот пункт не относиться.
Спасибо за любую полезную информацию





99887766
Здравствуйте!
С аргоном и ацетиленом не сталкивался, не мой профиль.
Выдернул вам страничку из типового альбома по размещению баллонов сжиженного газа, может пригодится.
ТГС
Здравствуйте, Wesp!

По данному вопросу применяйте раздел 4 СТО 002 099 64.01-2006 с изм.1

Нажмите для просмотра прикрепленного файла