Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: расчет потребности газа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
lotus5
Здравствуйте!
Пожскажите .Нужно сделать расчет потребности газа для отопления, гвс и вентиляций:
- 5 зданий птицефабрики
- 1 абк(адм-быт.корп);
- 1 цеха для ремонта техники.
Не знаю откуда брать нагрузки для птицефабрики!!!
Может кто-нибудь подсказать или примером расчета поделиться??
oxy04
Нагрузки берутся либо от тех кто разрабатывал ОВ и ВК, либо считаются вами по укрупненным показателям (примет - МДК 4-05.2004)
lotus5
По МДК удельную нагрузку на отопление по объему здания найду, а на вентиляцию и гвс??
oxy04
Удельная на вентиляцию МДК 4-05.2004, Приложение 3, Таблица 4.

ГВС см. МДК 4-05.2004, Приложение 3, 3. Горячее водоснабжение
-= Игорь =-
Цитата(lotus5 @ 13.9.2013, 10:15) *
Здравствуйте!
Пожскажите .Нужно сделать расчет потребности газа для отопления, гвс и вентиляций:
- 5 зданий птицефабрики
- 1 абк(адм-быт.корп);
- 1 цеха для ремонта техники.
Не знаю откуда брать нагрузки для птицефабрики!!!
Может кто-нибудь подсказать или примером расчета поделиться??

На отопление и ГВС цехов рассчитать можно по МДК, но при расчете отопления нужно обязательно вычесть теплопоступление от птицы, а оно может оказаться значительным.




Pivak
а что за 5 зданий птицефабрики?
Bobuy
Делали расчет П/Ф пользовались данными из
НТП-АПК 1.10.05.001-01 "Нормы технологического проектирования птицеводческих предприятий." Минсельхоз РФ. НИПИагропром, 2001.
там все расчеты и методики есть
Удачи !
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.