Доброго дня коллеги! )

Подскажите пожалуйста с таким вопросом:
Район - г. "Новая" Москва. Имеется пересечение подземного стального газопровода 1,2МПа с автодорогой в футляре и за ней с ЛЭП 110КВ. Нормируется ли расстояние от ковера футляра до ЛЭП?

Либо смотреть на ПУЭ7 п2.5.288 т.2.5.40 п.3 - Пересечение, сближение или параллельное следование - приближение 10 метров
Либо по Постановлению РФ №160 о порядке установления охранных зон - для ВЛ110КВ - 20 метров

Извиняйте если обсуждалось, копался, не нашел....
Ivan Yur'evich
Коллеги! Ну подскажите пожалуйста у кого есть какие мысли....((
dugarik
Думаю, если возьмете по ПУЭ - 10 м, проблем не будет. При согласовании можно заостриться конечно на этом, но тогда скорее всего попросят отнести подальше.
Kadusha
Цитата(Ivan Yur'evich @ 6.9.2013, 15:59) *
Нормируется ли расстояние от ковера футляра до ЛЭП?

Ковер же у Вас как наземное сооружение, соотвественно, см.табл.2.5.39, п.2.5.281. Но может и пройти и по табл.2.5.40, оно примерно так и получается, нем менее высоты опоры +3 если опора 8-9м в среднем, то так и выходит, если же больше по высоте, то могут попросить вынести дальше...
Ivan Yur'evich
Спасибо за ответы! )
...жестоко если так, высота данных ЛЭП метров 20 (здоровенные такие, пространственные опоры), следовательно и наименьшее расстояние по приближению будет метров 30! ((
Но не думаю, что ковер на подземном газопроводе, можно трактовать как надземное сооружение (применимо к т.2.5.39)... Неоднократно попадались проекты сторонних проектировщиков, с размещенными отключающими устройствами под ковер, в 10-и метровой зоне ВЛ110кВ... Сам стараюсь избегать таких приближений!