В СП 42-103-2003 п. 4.6 написано, что для газопроводов используютс трубы ПЭ 100, ПЭ80 и SDR 26, 17,6, 11.
В ТУ написано, что давление в газопроводе 1,2 МПа, и закладывать нужно именно ПЭ трубы.
По расчету получается, что нужно использовать трубу с SDR 7,4. Можно ее для газа использовать?
Kadusha
Цитата(Sihaya @ 6.9.2013, 7:57) *
В СП 42-103-2003 п. 4.6 написано, что для газопроводов используютс трубы ПЭ 100, ПЭ80 и SDR 26, 17,6, 11.
В ТУ написано, что давление в газопроводе 1,2 МПа, и закладывать нужно именно ПЭ трубы.
По расчету получается, что нужно использовать трубу с SDR 7,4. Можно ее для газа использовать?

Нельзя. Для 1,2 закладываются SDR9 по ГОСТ 50838-2009. Посмотрите СТО Газпром 2-2.1-411-2010.
Sihaya
СТО это конечно здорово, но от эксперта этим не защитишься. А по расчету в соответствии с гост SDR 9 при запасе прочности 2,5 подходит для газопроводов с давлением до 1,0 МПа
Kadusha
Цитата(Sihaya @ 6.9.2013, 9:22) *
СТО это конечно здорово, но от эксперта этим не защитишься. А по расчету в соответствии с гост SDR 9 при запасе прочности 2,5 подходит для газопроводов с давлением до 1,0 МПа

А по каким нормативам Вы, вообще, проектируете полиэтилен 1,2?
Основным сдерживающим фактором применения полиэтиленовых труб для строительства газопроводов давлением до 1,2 МПа на сегодняшний день является ссылка в действующем Перечне национальных стандартов и сводов правил (утвержденном распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р) на разделы старой редакции СНиП 42-01-2002. Подготовлен проект нового Перечня национальных стандартов и сводов правил (представлен на официальном сайте Министерства регионального развития РФ), в котором представлена ссылка на СП 62.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002). Очевидно, что после утверждения нового Перечня существующее противоречия между отдельными нормативными документами будет устранено.
Дружок
1. Пока действует распоряжение №1047-р приходится оформлять СТУ на строительство газопроводов из ПЭ-труб, как отступление от требований п 5.2.4 СНиП 42-01-2002. Все понимают, что это глупость, но при этом не торопятся с утверждением нового Перечня, основанного на актуализированных СНиПах-СП.
2. Минимальный коэффициент запаса прочности для газопроводов равен С=2,0. Все остальные вариации величины коэффициента запаса прочности вызваны желанием ограничить применение ПЭ80 или установить определенную толщину стенки трубы.
3. Для газопроводов давлением свыше 0,6 МПа пригодны трубы только из ПЭ100. При этом следует учесть, что при давлении не более 1,0 МПа и гарантии того, что защитные устройства на ПРГ или ГРС не дадут превысить эту величину давления, можно применять трубы с SDR11 (такие газопроводы успешно строятся и эксплуатируются зарубежом давно). При давлении свыше 1,0 МПа до 1,2 МПа можно применять трубы с SDR9 или SDR7,4. Только целесообразность применения труб с SDR7,4 сомнительна, пропускная способность меньше (за счет уменьшения внутреннего сечения), а цена дороже (за счет более толстой стенки). К прочности трубы это не имеет никакого отношения, т.к. коэффициент запаса прочности в большей степени относиться к материалу, к его способности сохранять свои свойства в течении 50 лет при температуре 20 градусов.
4.Для всех других полиэтиленовых трубопроводов, кроме газопроводов, минимальное значение коэффициента запаса прочности составляет 1,25 и не зависит от величины давления транспортируемой среды.
netman
Здравствуйте, есть ли какие-либо изменения или по прежнему нельзя проектировать подземный ПЭ газопровод давлением 1,2 МПа ?