Получен ответ
Нажмите для просмотра прикрепленного файла на запрос
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаот ОАО "Гипрониигаз" №2271-TD 01.10.2013
Вопрос и ответ в приложенных файлах.
- Текст ответа -
ОАО «Гипрониигаз»01.10.2013 № 2271-ТОНа поставленные вопросы сообщаем.
1. Согласно разъяснениям Министерства регионального развития РФ (письмо от 03.08.2012г. № 20244-ДБ (08) в настоящее время следует руководствоваться СНиП 42-01-2012, включенным в перечень национальных стандартов и Сводов Правил, утвержденный Распоряжением Правительства от 21.06.2010 №1047, п.5.1.6 которого не предусмотрена регламентация прокладки газопроводов через и под фундаментами.
Согласно действующему в настоящее время ПБ 12-529-03 п.5.7.7 подземные вводы предусматриваются в не сейсмостойкие здания в районах с сейсмичностью 7 баллов и более.
Данное положение также содержится в п.5.1.6 СП 62.13330.2011, издание 2013г., включающего внесенные изменения и исключения, утвержденные приказом №81/ГС от 10.12.2012г.
2. На рисунке Г.2 приложения Г СП 62.13330.2011, по нашему мнению, приведен пример ввода газопровода в не сейсмостойкое здание при сейсмичности района 7 баллов и более.
Начальник технического отдела Ю.Н.Волынов