Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проход газопровода в фундаменте по СП 62.13330.2011
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
vzhukov
Добрый день!

согласно п.5.1.6 СП 62.13330.2011 " ... Не допускается прокладка газопроводов через фундаменты зданий (кроме оговоренных случаев) и под фундаментами. ... "

Вопрос о каких оговоренных случаях идет речь, в каких случаях данный пункт можно не выполнять?

Еще одно замечание:
В приложении (Д) Рисунок Г.2 — Газопровод в вентилируемой шахте Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Показан ввод газопровода в здание в футляре через фундамент (стену) и под монолитным перекрытием.

По каким соображениям выполнен ввод чеерз (стену) фундамент?

Спасибо.
мурад
оговоренный случай- индивидуальный жилой дом)
vzhukov
Есть противоречие.
1. Указанный дом в приложении никак не может являться индивидуальным жилым домом.
2. Нет четкой ссылки на ранее оговоренные случаи с перечислением типов строений.
мурад
1. Указанный дом в приложении никак не может являться индивидуальным жилым домом.
ПОЧЕМУ? ВЕДЬ 3 ЭТАЖА))
2. Нет четкой ссылки на ранее оговоренные случаи с перечислением типов строений.
И? наиди оговоренный случай и применяй, не нашел? не применяй))))
Дружок
В приложении приведен рисунок из норм Великобритании. В европе входят в подвал не только индивидуальных и блокированных домов, но и в подвал многоквартирных домов
vzhukov
Получен ответ Нажмите для просмотра прикрепленного файла на запрос Нажмите для просмотра прикрепленного файлаот ОАО "Гипрониигаз" №2271-TD 01.10.2013

Вопрос и ответ в приложенных файлах.

- Текст ответа -
ОАО «Гипрониигаз»
01.10.2013 № 2271-ТО

На поставленные вопросы сообщаем.
1. Согласно разъяснениям Министерства регионального развития РФ (письмо от 03.08.2012г. № 20244-ДБ (08) в настоящее время следует руководствоваться СНиП 42-01-2012, включенным в перечень национальных стандартов и Сводов Правил, утвержденный Распоряжением Правительства от 21.06.2010 №1047, п.5.1.6 которого не предусмотрена регламентация прокладки газопроводов через и под фундаментами.
Согласно действующему в настоящее время ПБ 12-529-03 п.5.7.7 подземные вводы предусматриваются в не сейсмостойкие здания в районах с сейсмичностью 7 баллов и более.
Данное положение также содержится в п.5.1.6 СП 62.13330.2011, издание 2013г., включающего внесенные изменения и исключения, утвержденные приказом №81/ГС от 10.12.2012г.
2. На рисунке Г.2 приложения Г СП 62.13330.2011, по нашему мнению, приведен пример ввода газопровода в не сейсмостойкое здание при сейсмичности района 7 баллов и более.

Начальник технического отдела Ю.Н.Волынов
мурад
Согласно действующему в настоящее время ПБ 12-529-03 п.5.7.7 подземные вводы предусматриваются в не сейсмостойкие здания в районах с сейсмичностью 7 баллов и более.
))))))))))))
НЕСЕЙСМОСТОЙКОЕ ЗДАНИЕ С СЕЙМИЧНОСТЬЮ БОЛЕЕ????? 7????)))))



ПБ 12-529
П. 5.7.7. На циферблате или корпусе показывающих манометров должно быть обозначено значение шкалы, соответствующее максимальному рабочему давлению.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.