Добрый день. Такая ситуация, в я живу в 4х этажном доме старой постройки на 4м этаже. Отопление во всем доме индивидуальное, стоят старые котлы АГВ. Настал момент смены котла и был приобретен котел с принудительный отвод продуктов сгорания. Встал вопрос можно ли его подключать к общему дымоходу. Стоит сказать что в моем вытяжном канале кроме моего котла подключен котел на 1м этаже (кто знает, может быть еще кто подключен).
В СНнП 2.04.08-87 написано:
Отвод продуктов сгорания от бытовых газо вых приборов, печей и другого бытового газового оборудования, в конструкции которых предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать от каждого прибора, агрегата или печи по обособленному дымоходу.
В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному дымоходу не более двух водонагревателей или отопительных печей, расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в дымоход на разных уровнях, не ближе 0,75 м один от другого, или на одном -уровне с устройством в дымоходе рассечки на высоту не менее 0,75 м.
Но мне как-то страшно включать котел в общий дымоход, ведь если он забьется или подует сильный ветер мой котел начнет нагнетать продукты сгорания вниз к соседям.
Кто, что может сказать по этому поводу, заранее спасибо.
П.С. В правилах Республики Беларусь (СНБ 4.03.01-98 (изменение №3)) написано:
Отвод продуктов сгорания от бытовых газовых приборов и другого бытового газового оборудования, в конструкции которых предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать от каждого прибора и агрегата по обособленному дымоходу.
Отвод продуктов сгорания от отопительного газового оборудования с закрытой (герметичной) камерой сгорания допускается выполнять в общий вертикальный дымоход с присоединением к нему не более одной единицы отопительного газового оборудования на каждом этаже.