Сан Саныч
Проектирую газификацию зерносушилки на территории элеватора, вопрос в следующем возможна ли транзитная прокладка надземного газопровода давлением 0,3 МПа по стенам снаружи зданий зерноскладов, если не то на каком расстоянии от стен можно поставить опоры и где это можно прочитать.

Если я правильно понимаю то здания зерноскладов относятся к категории Б по взрывопожароопасности
в соответствии с главой 8 статьи 27 федерального закона N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
Зерносклады относятся к помещения категории Б "Горючие пыли или волокна, ЛВЖ взрывопожароопасные с температурой вспышки более 28 ° С, горючие жидкости (ГЖ) в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа"
Farn
Есть знакомый специалист по зерну (технолог). У него консультировался как-то. Он говорил у них в технической литературе везде помещения этих комплексов (склады, зерносушильные комплексы) отнесены к категории Б. Хотя сейчас все категории расчетом надо подтверждать.

п.5.3.2. СНиП 4201-2002 запрещает прокладку по стенам зданий с помещениями категории Б. Но он (пункт) сейчас не обязательный.

Расстояние от газопроводах на опорах до зданий и сооружений есть в прил. Б СП 62.13330.2011. Но эти требования тоже не обязательные.

Вот такая ситуации.

Все эти требования носят рекомендательный характер. Выполняя их вы точно не чего не нарушите, потому что примените готовые технические решения.

Если вы примете другие технические решения то и ответственность за них будете нести только вы сами.

Может и не прав, но так хоть какая-то логика есть).
Farn
В добавление к предыдущему посту. Может поможет. Категория помещения можно рассчитать по
СП 12.13130.2009 (или НПБ 105-03 если здание старое). Сам не рассчитывал.
Сан Саныч
Цитата(Farn @ 30.8.2013, 12:33) *
п.5.3.2. СНиП 4201-2002 запрещает прокладку по стенам зданий с помещениями категории Б. Но он (пункт) сейчас не обязательный.

а откуда такая инфа, я по поводу пункта п.5.3.2. СНиП 4201-2002, что он не обязателен?
Farn
Этот пункта нет в действующем перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №1047-р).
LevaK
Была аналогичная ситуация. По стенам ходить нельзя, а больше негде. Было формальное решение - проложили трубу на 0,5м от стены склада на своих опорах. Все прошло, построено и работает.
Сан Саныч
Цитата(LevaK @ 30.8.2013, 17:12) *
Была аналогичная ситуация. По стенам ходить нельзя, а больше негде. Было формальное решение - проложили трубу на 0,5м от стены склада на своих опорах. Все прошло, построено и работает.



Но ведь это не правильно должно быть как минимум 5,0 м (см. приложение Н СП 42-102-2004 или СНиП 2.07 01
LevaK
Цитата(Сан Саныч @ 30.8.2013, 16:41) *
...см. приложение Н СП 42-102-2004 или СНиП 2.07 01

Они в Украине не действуют...