Цитата(TAutomatic @ 3.9.2013, 21:37)
Я думаю, что не да, ни не да, а нет. Есть недокументированные функции, назначение которых определяет производитель. И плохо документированные функции. И если естьнедомолвки, это однозначно минус производителю. То, что выносится на свет божий, на всеобщее одобрение - качество документации должно соответствовать уровню производителя.
Не факт: У нормальных разработчиков/производителей локальные сервисники делятся как минимум на 3 уровня, и, соответственно, уровень доступа для 1-го уровня отличается от 3-го. Пример? Не вопрос - помните телефоны Сименс? А полный подробный альбом схем, с разметкой РСВ, контрольными точками и спецификациями видели? Нет? И правильно, ибо предназначен он даже не для сервисных центров, а для заводских наладчиков. (А у нас есть, например, на CF62, ибо китайский филиал в своё время "протёк"... бе-бе-бе (дразнимся)). То же самое и для Шнайдера, и для Данфосса, ЛайфГуда и так далее. С каких делов солидный производитель должОн нахаляву раздавать свои технологические разработки несертифицированному стороннему персоналу и прочему технобыдлу? Получаете локализацию, авторизацию, сертификат - получаете доступ более высокого уровня, всё. И подписка, ну вы понили... И нефиг рассюсюривать об равноправии, всеобщем одобрении, и прочей сопливой демократии, это Вам не Майдан! ВОИС не дремлет, юный промышленный шпиён!!! Да или не да?
Цитата(TAutomatic @ 3.9.2013, 21:37)
За это не переживайте. В русскоязычном мануале на L300P вообще нет описания работы с последовательным интерфейсом. Нашему брату, видимо, оно не нужно. Так посчитал производитель . Или переводчики.
Хе-хе, а вот это и есть высокiй політікъ - русскоязычным только намекни, они и прошивку вынут и расковыряют, и мелкосхемы микротомом вскроют и топологию срисуют... Помните DJ-11 и К1801ВМ1/2/3? Не? А Z80A и Т34ВМ1? Тоже не? Некоторые институты ВОИС на территории экс-СНГ или не действуют, или действуют с ограничениями, посему фигура умолчания - тоже средство защиты... Угу?
Цитата(TAutomatic @ 3.9.2013, 21:37)
Но я все же смог его расколоть...
В первом приближении пока все команды, которые мне нужны были, работают. Пока осталась только одна непонятка, на скорости 9600 и 19200 бод/с связи нет, переключаюсь на скорость 4800 - все работает. Скорость 2400 не проверял. Но стала другая проблема-логического уровня. Задача сводилась к контролю работы в автоматическом режиме с помощью ПИД-регулятора. И, в случае необходимости, к коррекции задания. Когда осуществляется работа со включенным ПИД-регулятором, все понятно. Сигнал обратной связи, умноженный на масшаб и приведенный к физической величине, можно считывать и видеть его величину. Как только отключается по команде ПИД-регулятор, данные обратной связи привод уже не выдает. Изменение задания происходит вслепую, не видя физической величины, которая контролируется ... Либо я пока что-то тут не понимаю...
Ну, вот так-то лучче. Так по-нашему. Знач так: подсунули нам как-то китайскую Дельту-С2000 на 315 кВт, и к ней инструкцию на 2-х страничках, а надо было её подоткнуть к контроллеру, и заставить откачивать гОвна с поддержанием уровня в каптаже с точностью 100мм, и давление в коллекторе с точностью 0,1 бар (и еще 2 страницы "хотелок" шрифтом вердана кеглем 10); оказалось, проще в ней отключить нахрен всё, что можно, завязать reset на модбас и релейный выход контроллера, и использовать, как тупую "крутилку", а ПИД и прочие вкусности вынести в контроллер... Иногда это единственный выход. У Мойлера/Хитачи значение ОС, перемноженное в соответствие с нормирующим коэффициентом (А075, если склероз не изменяет), содержится в параметре вывода d004; если "зацепить" этот регистр, задачка будет решена; в другом варианте, частотник (и Ленза, и Данфосс и Сименс) оперирует с "сырым" значением аналогового входа, которое хранит в соответствующем регистре в виде значения тока в мА (или напряжения в В); если раскопать адрес регистра (А он бысть обязан, ибо размещен не в "плешке", а в статическом ОЗУ), задачка тоже будет решена.
По скоростям: тут цимес в параметрах портов - Лензы, например, начинают без заиканий общаться на 19200 бод, ежли в параметрах порта компа отключить нахрен аппаратное управление потоком, и впилить XON/XOFF, например. Виндуза-то не знает, что такое RS485, она эмулирует его работу через виртуальный СОМ-порт, запиленный под полновесный RS232, который на самом деле USB. Да, и вот еще что: желательно (категоричненько) USB/RS-свисток запилить на виртуальный СОМ1, а не куда попало, это связано с кривизной драйверов (в новых машинках и планшетах ни СОМ- ни LPT-портов уже нет, а всякие свистки приходится впихивать через
жопу USB, а дровишки к свисткам - кривоватые иногда бывают, легаси-интеррапты иногда используют, которые в БИОСе могут быть и не подоткнуты, или подоткнуты на альтернативный набор ). Да или не да?