Проектирую спортивный зал с пристроенным административно-хозяйственным блоком (АХБ), теплоснабжение предусматривается от пристроенной к АХБ котельной (мощность около 0.4 МВт). В АХБ каждый кв.м. на счету, так что попросили разместить оборудование ИТП (насосы, теплообменники ГВС, расширительные баки и т.д.) в пристроенной котельной. Не могу найти никаких комментариев по этому вопросу. Можно или нельзя, возможно есть ограничения?
timofeyprof
технически можно. практически так и делают. нормативных запретов нет.
ИТП - связующее звено между ТС и системой теплопотребления. Нет ТС - нечего и связывать...
Usach
можно...
осталось понять - зачем Вам ИТП при пристроенной индивидуальной котельной...График можно и непосредственно с котла брать...зачем ИТП вклинивать то?...за потери платить?
О! а Вы, случаем - не эффективный менеджер ли? laugh.gif
Август
Цитата(Usach @ 26.8.2013, 13:03) *
...зачем ИТП вклинивать то?...за потери платить?
О! а Вы, случаем - не эффективный менеджер ли? laugh.gif

зачем же сразу распугивать всю рыбу, может оправданно такое решение
ARTEM_ECD
нет, я скорее "неэффективный" ОВшник)))
Просто нет опыта проектировать теплоснабжение от котельной, как-то все от ТС.
Спасибо за помощь.

Есть еще вопрос.
В таком случаи в котельной узел учета тепла не нужен, верно? только на газ и на воду (подпитка и заполнение)?

Август, это чем же можно оправдать, к примеру? Интересно Ваше мнение.
timofeyprof
Цитата(ARTEM_ECD @ 26.8.2013, 12:43) *
Есть еще вопрос.
В таком случаи в котельной узел учета тепла не нужен, верно? только на газ и на воду (подпитка и заполнение)?

Нужен. Но не для коммерческих целей (технический учет тепла)
Usach
Цитата(ARTEM_ECD @ 26.8.2013, 15:43) *
нет, я скорее "неэффективный" ОВшник)))
Просто нет опыта проектировать теплоснабжение от котельной, как-то все от ТС.

Это "просто" - представьте, что трасса+регулирующий клапан+теплообменник засунули в одну большую коробку и назвали ея котлом...Вам остаётся только выполнить обвязку теплообменника по нагреваемой стороне...т.е. выполнить подпитку в обратку до насосов, поставить насосы на обратку и выхлоп ентой насосной группы засунуть в котел...из котла Вы получите теплоноситель 95/70...и просто подаете его на систему отопления...как именно котел будет выдавать 95/70 - это вопросы к котловой автоматике...как обвязать насос, как подцепить к нему болер ГВС, как подобрать горелку - это вопросы к тому, кто занимается котлом...если енто всё свалят на Вас - звоните в местный Виссман или Будерос - Вы закладываете их оборудования - они Вам его подбирают и схему выдают - как ея обвязать... laugh.gif
ARTEM_ECD
Спасибо.
Алгоритм понятен, работаем...))