ELVIRA
Всем доброго дня! Помогите, пожалуйста. Расчетное давление перед ГРПШ - 0.471 МПа. Расход 498 м3/ч.
Правильно ли будет. если при подборе регулятора давления буду учитывать давление на входе и 0.3 МПа (нижняя граница давления в газопроводе высокого давления) и 0.471 МПа (проектное давление)? Ведь не факт, что давление в сети будет проектным??? HELP!!
timofeyprof
праильным будет учитывать фактические минимальное и максимальное значение рабочего давления в сети перед ГРПШ. Эти данные знают в ГРО, но в ТУ обычно не указывают. Брать просто нижнее нормативное значение высокого давления - не правильно.
Bujhm777
Совершенно верно, в своих расчетах мы также учитываем две величины минимальное и максимальное давление(расход). В вашем случае подходит регулятор типа РДГ-50 или РДБК с седлами 30 и 35 соответственно. Точную марку можно сказать если знать выходное давление и минимальный расход.

С уважением завод газового оборудования ООО Актион-Газ Проект