Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Электромагнитный клапан Fas 19419-19427. Может ли клапан работать в обе стороны?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Aefanov
Уважаемы форумчане! Проконсультируйте!
При обследовании АГЗС, на линиях наполнения СУГ, линии выдачи СУГ и на линии паровой фазы установлены электромагнитные клапана серии FAS 19419-19427. На лини паровой фазы ход газа двухсторонний.(1. Из резервуара в газовоз, при сливе; 2. Из ГРК в резервуар). В паспорте на электромагнитный клапан четко сказано, что клапан работает только по направлению потока, отмеченным стрелкой. Поток в противоположном направлении может вывести из строя компоненты клапана. Получается, что клапан на данной линии не подходит и необходимо его заменить на двухходовой? Возможно он может работать на паровой фазе, в обе стороны?
Благодарю за ответы! Паспорт на клапан во вложении.
goodboy
Честно говоря никогда не видел на ПФ прочую арматуру, кроме КШ.. Давление в линии механичеси не нагнетается, зачем клапан в принципе, не ясно... По причине чего проводится обследование АГЗС если не секрет?
Aefanov
Требование стандарта SHELL. Согласно их стандартам на всех линиях необходимо установить Электромагнитные клапана.
goodboy
Цитата(Aefanov @ 20.8.2013, 16:00) *
Требование стандарта SHELL. Согласно их стандартам на всех линиях необходимо установить Электромагнитные клапана.


Очень интересно. Разрешите полюбопытствовать, данная АГЗС где находится?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.