Цитата(HeatServ @ 15.8.2013, 22:30)
Если чердачное помещение большое и с продухами по фронтонам, то можно и без пароизоляции потолок делать. На стены "по-новомодному" поверх плит минваты вешают мембранную ткань, чтобы минплита не набирала влаги. В оправданности этой мембраны честно говоря сильно сомневаюсь.
Вот вредная статейка:
http://x-teplo.ru/uteplenie/dom/uteplenie-...a-snaruzhi.html Исключение конденсации водяных паров на внутренней поверхности ограждения не может гарантировать отсутствия конденсации влаги в толще ограждения.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВлага в строительном материале может находиться в трех различных фазах:
твердой, жидкой и парообразной. Каждая фаза распространяется по своему закону.
В климатических условиях России наиболее актуальна задача движения водяного пара в зимний период.
Из экспериментальных исследований известно, что потенциалом переноса пара - его движущей силой - служит парциальное давление водяных паров в воздухе е, Па. Внутри строительных материалов ограждения влажный воздух находится в порах материала.
Пар перемещается от большего парциального давления к меньшему.конденсации влаги в толще ограждения - когда делается "теплотехнический расчет" слоев, строится температурный график в слоях.
В отапливаемых помещениях надо проверять температуру на поверхности внутренних углов, чтоб она была выше точки росы. Будет ниже, нужно бы стену утеплять, чтоб сместить "точку росы" (исключить выпадение росы).
А вот в неотапливаемом всё с "изоляцией" без спецвентиляции практически бесполезно - помещение с неким запаздыванием будет (тепловая инерция) следовать погоде на улице, а подвальное ещё и "грунтовым условиям" внимать обязано. И иней может быть и роса внутри. И "гнить" может быстро и даже всё..
Цитата(HeatServ @ 15.8.2013, 22:30)
Офигеть, у меня был сарай, между двух слоёв досок которого был проложен рубероид. В этом сарае гнило всё, даже нержавеющая сталь.
Сарай дышал бы, делая выдох через стены. Но толь, зараза, закрыла сараю пасть-дыхалку.
Влага не выходила (и не входила) через стены, но как же "вдыхалась" сараем? Через пол и кровлю, щели в дверях прорывалась с воздухом? А потом влага элементарно конденсировалась на внутренних поверхностях по достижению температуры точки росы в этом неотапливаемом сарае?
---
Паропроницаемость или пропускная способность? (попались на глаза комментарии на статью
в АВОК Рочева В.А.)
Формула
dP=G2 * S послужила основой для введения понятия Kv (пропускная способность регулируемого участка) для балансировочной арматуры. И эту идею вполне возможно применить не только к арматуре.
Цитата
К гидравлическим характеристикам клапанов относят также пропускную способность. Ее определяют как объемный расход воды в м3/ч с плотностью 1000 кг/м3, проходящей через клапан при перепаде давления 105 Па (1 бар). Поэтому часто в каталогах и справочниках пренебрегают знаменателем единиц измерения и указывают только м3/ч. Однако при этом теряется гидравлический смысл данного параметра.
Параметр kv (пропускная способность клапана kv, (м3/ч)/бар0,5 ) является аналогом проводимости σ [14], (кг/ч)/Па0,5. Под проводимостью подразумевают физическую величину, количественно характеризующую способность элемента гидравлической системы пропускать воду при наличии на нем перепада давления.
Ну тогда можно говорить о пропускной способности по теплу или холоду, влаге (вместо терминов паропроницаемость, воздухопроницаемость, пр. и пр.) и всем возможно вычислять некое
kv. p.s. Параметр
kv (пропускная способность клапана kv, (м3/ч)/бар0,5 ) - встречалась как-то арматура, где изготовитель показывал "уточненный" показатель степени 2.02 вместо расхода в квадрате, т.е. dP=G
2.02 * S
"
Пропускная способность" термин не "новодел" и не подарок нам от фирм типа Данфосс или Герц, Айми, Хоневел -> по материалам Отраслевого стандарта ОСТ 36-68-82 1982 г.
Цитата
1.7.2. Значения параметров, полученные в результате испытаний (испытательные параметры), закладываются в расчетную математическую модель с целью более лучшей ее адаптацией с реальным режимом работы объекта (ЦТП, ИТП).
Испытательными параметрами являются:
- Температура теплоносителя на входе и выходе из теплообменного аппарата по греющему и нагреваемому теплоносителю;
- Расход греющего и нагреваемого теплоносителя;
- Потери напора в контуре греющего теплоносителя при пропуске расчетного расхода воды;
- Испытательная тепловая нагрузка.