Полная версия этой страницы: Расстояние от настенного котла с закрытой камерой сгорания до оконного проёма
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
chp6
Подскажите есть ли нормы регулирующие расстояние от настенного котла с закрытой камерой сгорания до оконного проёма? В инструкции к отлу (Beretta) есть только норматив ло стены - 50мм. В норм. документах пока не нашёл.
Галиев
Чтоб окно смогло открыться.
timofeyprof
Цитата(chp6 @ 14.8.2013, 13:32) *
Подскажите есть ли нормы регулирующие расстояние от настенного котла с закрытой камерой сгорания до оконного проёма? В инструкции к отлу (Beretta) есть только норматив ло стены - 50мм. В норм. документах пока не нашёл.

нет норм. только здравый смысл
lovial
Есть нормы по расстоянию дымохода от окна (снаружи), соответственно внутри та же картина будет. А выход дымохода жестко завязан с корпусом...
LevaK
Цитата(lovial @ 14.8.2013, 16:19) *
Есть нормы по расстоянию дымохода от окна (снаружи), соответственно внутри та же картина будет. А выход дымохода жестко завязан с корпусом...

Не совсем. Проход дымохода сквозь стену должен быть не ближе 0,5м от проема. Внутри дымоходом можно ходить ближе, хоть возле самого окна, на это нормы нигде не видел.
А норма по расстоянию дымохода от окна (снаружи) где написана?
lovial
Цитата(LevaK @ 14.8.2013, 18:32) *
Не совсем. Проход дымохода сквозь стену должен быть не ближе 0,5м от проема. Внутри дымоходом можно ходить ближе, хоть возле самого окна, на это нормы нигде не видел.
А норма по расстоянию дымохода от окна (снаружи) где написана?

Я о случае, когда котел висит на наружной стене и дымоход сразу уходит в стену.
По поводу расстояний - в Украине ДБН по газоснабжению, что в России - точно не скажу...
П.С. Вот нашел:
Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену помещения без устройства вертикального канала от отопительного оборудования с герметичной камерой сгорания и устройством для принудительного удаления продуктов сгорания.
Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
- 2,0м от уровня земли;
- 0,5м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
- 0,5м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
- 1,0м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.

Указанные расстояния не распространяются на оконные проемы, заполненные стеклоблоками. Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой.
Наименьшее расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде следует принимать не менее 1м по горизонтали и 2м по вертикали. При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли зданий канал должен выходить за окружность, описанную радиусом R ). Не рекомендуется предусматривать выход дымового канала через наружную стену в проезды (арки), туннели, подземные переходы и т.п.
Длину горизонтального участка дымового канала при выходе через стену следует принимать не более 3 м.
Газоиспользующее оборудование тепловой мощностью до 10кВт размещается таким образом, чтобы обеспечивался свободный выход продуктов сгорания через вытяжные вентиляционные устройства (канал, осевой вентилятор) данного помещения.

СП 42-101-2003 приложение Г
LevaK
Цитата(lovial @ 14.8.2013, 20:49) *
Я о случае, когда котел висит на наружной стене и дымоход сразу уходит в стену.
...


А я о том, что в помещении можно дымоходом пройти над окном (или рядом) на расстоянии 5см от проема, а в стену повернуть на расстоянии 0,5м от проема.
Я так и не увидел ссылку на нормы для дымоходов ВНУТРИ зданий.
Кстати, я российскими нормами тоже не владею.