Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: расчет точки росы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Bigantowka
Здравтсвуйте! Прошу помощи. имею компонентный состав природного газа на выходе с ГРС, давления на выходе. Необходимо расчитать температуру конденсации газа. По каким ГОСТам, СНиПам и так далее провести расчет? расчитал в программе ХайСис, но это не пришьешь.
Assan111
Точка росы зависит от влажности газа. Если известна влажность, то по ГОСТ 20063 можно рассчитать точку росы.
Что за программа ХайСис?
Галиев
Мож пригодится:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=88016
artem1903
Добрый день!

От подземеной резервуарной установки СУГ выходит металлический газопровод паровой фазы, уходит в землю и переходит на полиэтилен, затем переходит опять на металл и выходит из земли перед котельной. Надземный участок не утеплен и не обогревается. Согласно п.8.1.11 СП 62.13330.2011 "Прокладку надземных газопроводов от резервуарных установок следует (при необходимости) предусматривать с тепловой изоляцией и обогревом газопроводов". "При необходимости" означает, что нужен проверочный расчет на образование конденсата.

Согласно табл. 2 ГОСТ 20448-90 газ марки ПТ не содержит свободной воды, следовательно водному конденсату образовываться не из чего.

Остается конденсация самого пропана (я беру пропан, потом что точный состав не известен).

1) Где можно посмотреть температуру точки росы пропана при низком давлении до 0,005 МПа.

2) В правильном ли направлении идет ход моих мыслей?

Кто что посоветует?

Спасибо!
T-rex
Зная компонентный состав газа и его условия, можно вычислить состояние среды такого состава: "Газ-газ/жидкость-жидкость". Проектировщиков ОиВ такому вроде не учат, а учат технологов газо- нефтепереработки. Выполняется задача расчета однократного испарения. В результате расчета получается доля отгона (доля паровой фазы), состав жидкой или паровой фазы. Пример расчета приведен в книге Танатарова, Фасхутдинова Технологические расчеты установок переработки нефти. Либо можно применить программные комплексы, как в стартовом посте - Хайсис, Аспен, Кемкад. У газовиков есть еще вроде свои программы.
В задаче с одним компонентом проще простого. Можно по справочнику найти по состоянию равновесия нужную температуру (аналогично водяному пару). Справочник Варгафтика. Либо используя уравнение Антуана найти искомую температуру, но тогда в справочнике надо искать коэффициенты Антуана для пропана

Общий ход мыслей верный, но задача теплопередачи в трубопроводе тоже непростая. Частично вопрос поднимался в этой ветке http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=98019. Или надо опять же читать труды газовиков - добыча/транспорт
LordN
вам достаточно найти зависимость темп.кипения от давления для пропана. затем берете ваше давление и смотрите какова будет Ткип. это будет искомая точка росы.
Лыткин
Понятие "точка росы" и т-ра кипения жидкостей (конденсации) это абсолютно разные вещи. "Точка росы" это конденсация влаги в уходящих дымовых газах.
T-rex
Цитата(Лыткин @ 25.11.2014, 8:27) *
Понятие "точка росы" и т-ра кипения жидкостей (конденсации) это абсолютно разные вещи. "Точка росы" это конденсация влаги в уходящих дымовых газах.

Возобновившего тему 23.11.14 не интересует точка росы. Он спросил как найти температуру конденсации
GraNiNi
Цитата(artem1903 @ 23.11.2014, 10:37) *
Остается конденсация самого пропана (я беру пропан, потом что точный состав не известен).

1) Где можно посмотреть температуру точки росы пропана при низком давлении до 0,005 МПа.

1. Понятие "точки росы" применимо только к конденсации паров воды, но не к любым другим веществам.

2. Ошибочно предполагать, что в смеси ПТ содержится только пропан, там могут быть и другие газы, в том числе и некоторое количество бутана, который конденсируется уже при - 0,5°С.

3. При давлении 0,005 МПа пропан конденсируется при -93°С, но непонятно что Вам это даст.
pradotso
Подскажите какая должна быть темпиратура точки росы в уходящих газах для различных видов топлива (какие есть нормативние документы, какие методы расчёта)??
ne_rylut
В РБ рассчитывается по точке росы водяных паров, для сернистых топлив - по температуре конденсации паров серной кислоты (СТБ EN 13384-1-2012). Прикладываю норматив и расчет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.