Цитата(Bujhm777 @ 13.8.2013, 15:15)
Работать вообще не будет. Российские регуляторы работают с 0,05МПа, в Вашем случае лучше использовать регулятор-стабилизатор типа Madas или Dival.
И обозначте конкретнее задачу. Как я понял нужно при Рвх=0,03МПа и Рвых=2кПа расход Q=2нм3/ч правильно? Или есть больший расход, а этот минимальный?
С уважением завод по производству ГРП ООО "Актион-Газ Проект"
Седунов Игорь Иванович.
Заказчик только что прислал тех условия:1.Теплоснабжение производственное зданиеQ=23.8нм3/ч 2.Теплоснабжение административного корпуса Q=7.8нм3/ч 3.Технические нужды Q=161нм3.1/ч. Давление газа в точке подключения: Максимальное=0.3МПа.Подскажите какой регулятор-стаб-р по точнее
Рвх=0,3МПа
Рвых=2кПа
Q=192,6 нм3/ч (23,8+7,8+161)
Подойдет Российский РДНК-У производства
нашего завода с диапазоном расходов 25-200 нм3/ч
если есть необходимость в схеме ГРП пишите на почту td@actiongaz.ru