ilil
Столкнулся с проблемой, на помещение склада с теплопотерями около 300кВт рассчитать регистры отопления их количество и длинну, по данным тут прогам выходит что то невероятное, я должен обвешать до потолка всё этими регистрами.... Всё же реально хочется узнать мощность регистров. В аналогичном здании ещё советской постройки и планировки их только 22 (3,5м, трубы 108х4, 3 ряда) и тепло зимой. Площадь здания 774м кв, высота-7м. Что то не стыкуются все эти программы с практикой. blink.gif
Anatol
Цитата(ilil @ 6.8.2013, 16:23) *
Площадь здания 774м кв, высота-7м. Что то не стыкуются все эти программы с практикой. blink.gif

Cправочник проектировщика под редакцией Староверова Часть I отопление - стр. 264 Таблица II.22.
Synoptyk
Цитата(ilil @ 6.8.2013, 16:23) *
Столкнулся с проблемой, Что то не стыкуются все эти программы с практикой. blink.gif

Для расчета необходимо:
Наружная темп-ра "очень средняя" в складе. Возможно не так уж важно поддерживать "необходимую темп-ру" по всей высоте склада? Все таки "с теплопотерями в 300 кВт" - при какой разнице тем-р?(необх. темп-ра в складе и наружн.)
А из чего построен склад? Температура подающего теплоносителя также вызывает интерес. А что есть вариант посчитать "Что то не стыкуются все эти программы с практикой" ? Можно фото. С изложением?
ilil
Цитата(Anatol @ 6.8.2013, 19:42) *
Cправочник проектировщика под редакцией Староверова Часть I отопление - стр. 264 Таблица II.22.

Смотрел, только для труб максимум Ду50мм есть, бесполезная инфа но спасибо(Хотя уже видел)
ilil
Цитата(Synoptyk @ 6.8.2013, 21:45) *
Для расчета необходимо:
Наружная темп-ра "очень средняя" в складе. Возможно не так уж важно поддерживать "необходимую темп-ру" по всей высоте склада? Все таки "с теплопотерями в 300 кВт" - при какой разнице тем-р?(необх. темп-ра в складе и наружн.)
А из чего построен склад? Температура подающего теплоносителя также вызывает интерес. А что есть вариант посчитать "Что то не стыкуются все эти программы с практикой" ? Можно фото. С изложением?

1- поддерживать температуту конечно по всей высоте не надо
2 42х18х7,5м ворота 4х4, стёкла в деревянных рамах, причём не двух или трёх камерные а просто 1 стекло.
3. на складе температура 16гр за окошком -26 по снипу
Synoptyk
тамп-ра подачи? Реально...желательно конечно. Откуда взялось 300 кВт? Можна без Дрейфусов и Фарберов?
ilil
Температура подачи 95 (котёл твердотопливный 0,3 кВт) обратка 70. А теплопотери посчитаны правда по укрупнённый показателяп по объёму( около 280кВт). Если даже мощность регистра будет 4 кВт то их надо выходит 70 штук helpsmilie.gif
baniffaciy
Цитата(ilil @ 6.8.2013, 23:38) *
Температура подачи 95 (котёл твердотопливный 0,3 кВт) обратка 70. А теплопотери посчитаны правда по укрупнённый показателяп по объёму( около 280кВт). Если даже мощность регистра будет 4 кВт то их надо выходит 70 штук helpsmilie.gif

И при СССР параметры были 95/70?
Т/потери посчитаны по укрупненке, что уже некорректно.
Посчитайте т/потери по нормальному....
Да, и проги тут не причем....
Вот Вам книжка посчитайте по ней (стр.78)....
или на книжку тоже плеваться будете?
Anatol
Цитата(ilil @ 6.8.2013, 20:55) *
1- а просто 1 стекло.
3. на складе температура 16гр за окошком -26 по снипу

Вот поэтому и 300кВт.
Значит,собираемся топить улицу?!
Цитата
только для труб максимум Ду50мм есть, бесполезная инфа но спасибо(Хотя уже видел)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ilil
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПонятно- все ссылаются на 1975 год....

Ну и вот пусть теплопотери помещения в приведённом ниже примере не 2000 а 200000 Вт
так получяется что 857 метров трубы Ду100 надо?
Да пусть пересчитаю теплопотери получу 150кВт-цифры опять нереальные!! thumbdown.gif rolleyes.gif
ilil
Из примера выходит что 20 регистров трёхрядных Ду 100 длинной 3м могут отапливать только помещения с теплопотерями 40-50кВт!!!! newconfus.gif А мощность регистра выходит 2-2,5 кВт ??? Какая то чепуха господа! Дайте реальную мощь а не ф bang.gif илькины грамоты из учебников bang.gif
Anatol
Цитата(ilil @ 6.8.2013, 23:10) *
Из примера выходит что 20 регистров трёхрядных Ду 100 длинной 3м могут отапливать только помещения с теплопотерями 40-50кВт!!!! А мощность регистра выходит 2-2,5 кВт ??? Какая то чепуха господа! Дайте реальную мощь а не ф илькины грамоты из учебников

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
baniffaciy
Цитата(ilil @ 7.8.2013, 1:45) *
Понятно- все ссылаются на 1975 год....

Причем тут год?
Вам дали методику расчета.....к году привязки нет....

Цитата(ilil @ 7.8.2013, 2:10) *
Какая то чепуха господа! Дайте реальную мощь.....

Точно чепуха...
Видимо вопрос по параметры теплоносителя прослушали....
Да и вполне может быть, что раньше те регистры работали на дежурное отопление, остальное либо вентиляцией догревалось либо теплоизбытками...
Вы ругаетесь на методику подбора только потому что у Вас не сходиться рез-т расчета, но это не значит, что методика не верная.....
Tigason
Дано: 300кВт;
Температура воды = 95-70;
Внутренняя = +16;
Наружняя = -26.

Принимаем: Ду=150, число рядов в регистре =4.

Итого: длинна регистра 203м. Если поделить на 3х метровые, то получим 203/3=67,7 шт. К установке принимаем 68 шт.

Как и предполагалось, придется увешать все стены этими регистрами.
В качестве рекомендаций:
1. рассчитать теплопотери нормально;
2. принять меры к утеплению здания (если это реально);
3. рассмотреть вариант установки воздушного отопления, а регистры рассчитать на дежурное +5.
Tigason
Цитата(Anatol @ 7.8.2013, 4:26) *
Из примера выходит что 20 регистров трёхрядных Ду 100 длинной 3м могут отапливать только помещения с теплопотерями 40-50кВт!!!!


Совершенно верно. При этих данных: 50кВт, 3х рядный регистр, длинной 3 метра, у меня получилось 22-23 шт.
Kroterr
Цитата(ilil @ 6.8.2013, 23:45) *
так получяется что 857 метров трубы Ду100 надо?
Да пусть пересчитаю теплопотери получу 150кВт-цифры опять нереальные!! thumbdown.gif rolleyes.gif

А что Вы хотели от помещения с потерями 2,5 кВт на погонный метр периметра? Окна меняйте...
stredos
Я считал по-другому, теплопроводность стали огромна - 47 вт/(м*к), метром квадратным толщиной 3мм можно передать 780 квт/сек при дТ=50К (P=k*S*дТ/L), основная проблема в нагреве воздуха, часть энергии воздух забирает от прямого контакта с металлом, часть от ИК излучения, и часть от контакта с поверхностями нагретыми этим ИК излучением. Путем длительных расчетов, заведших меня в исследование ламинарных и турбулентных потоков, поглощения ИК, геометрии регистров и помещений, пришел к выводу, что 40Вт/м2 со стального регистра можно получить и поставил 10 регистров из труб Ф25, площадью 1,5 м2 каждый, при дТ=50К (40вт*50к*1,5м2*10шт)=30квт, расчетные потери помещения 28 квт/ч, площадь 300 м2, объем 1000м3.
igors1
Есть такая система отопления в теплице
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Регистры из труб, вдоль стены, первый регистр из 4 труб подачи и 4 обратки расположен вдоль стены, последние 3 из одной пары труб горизонтально на земле.
Проблема в том, что в первом регистре, что вдоль стены, греет только верхняя часть. Температура воздуха при этом +13
Когда слили весь этот регистр через сливные краны внизу и заполнили, температура воздуха стала +23, на следующий день стала опять +13.
В чем может быть проблема? Что 4 горизонтальных ряда не сбалансированы между собой и вода не доходит до низа или есть какие-то еще причины?
tiptop
Цитата(igors1 @ 16.2.2024, 10:53) *
в первом регистре, что вдоль стены, греет только верхняя часть.

Через него вода течёт сверху вниз?
lovial
Цитата(igors1 @ 16.2.2024, 10:53) *
В чем может быть проблема? Что 4 горизонтальных ряда не сбалансированы между собой и вода не доходит до низа или есть какие-то еще причины?

Гидравлическое сопротивление выше, чем 3-х труб, лежащих на земле. Циркуляция снижена, сильнее остывает вода. Пробуйте "придавить" кранами последние 3.
svoroponov
У меня был случай. Два склада- ангара , однотипных .Не могли понять почему одинаковая система отопления в обоих приводит к разным результатам по внутренней температуре. Подняли документы , старые , ещё с момента строительства. Так вот - один ангар под склад был с утеплением а второй - просто холодный склад. Под обшивку заглянули : там у одного только покрытие и ветрозащита а у второго слой утеплителя в 20 см. У вас случайно не такой случай?.
И ещё если здания одинаковы и работают от одного теплоисточника ,то сначала убедитесь что это так и что они точно одинаковы .Ну а затем по тому близнецу-зданию что есть с системой отопления и по количеству всякого металла там просчитайте что там с мощностью реально и примените подобную у себя.
Ну а если есть время то пересчитайте теплопотери вашего здания по фактической конструкции и уже от этого стройте систему отопления, это если проект на здание утерян и не возможно его найти . Литературы и примеров в ней много.

tiptop
Цитата(svoroponov @ 16.2.2024, 14:31) *
пересчитайте теплопотери вашего здания по фактической конструкции

При чём здесь теплопотери?! newconfus.gif

Цитата(igors1 @ 16.2.2024, 10:53) *
Когда слили весь этот регистр через сливные краны внизу и заполнили, температура воздуха стала +23

svoroponov
Вы первый пункт прочитайте . Надо просчитать регистры на заданную мощность и их выходит очень много. Хотя в соседнем однотипном здании их меньше и тепло.
Я к тому просчитать теплопотери что заданная мощность может не соответствовать реальной расчётной. Ошибка при расчётах когда то была допущена и это так дальше и пошло. По чему бы не пересчитать и уж тогда со спокойной совестью провести расчёт системы отопления , выполненной из регистров.
ИОВ
Я тоже думаю, что теплопотери ни при чём.
Был правильный вопрос:
Цитата(tiptop @ 16.2.2024, 10:58) *
Через него вода течёт сверху вниз?

По сообщению ТС я понимаю, что именно сверху вниз:
Цитата(igors1 @ 16.2.2024, 10:53) *
Регистры из труб, вдоль стены, первый регистр из 4 труб подачи и 4 обратки расположен вдоль стены,

Если так, то, скорее всего, давление в магистральной обратке передавливает обратку вертикально установленного у стены регистра - т.е. надо зажимать последние 3 горизонтальные ветки.
igors1
Сверху вниз протекает вода.

С теплопотерями все в порядке.

А если на последние 3 горизонтальные ветки балансировочные клапаны уже зажаты по максимуму- kvs=4.75, а настроечное kv уже 0,2, тогда по идее надо открыть больше на горизонтальном участке, чтобы через него больше воды протекло?

Непонятно, с чем еще связано то, что когда слили и заполнили трубы, в помещении вдруг внезапно стало +23, а потом стало снова +13. Пока сливали нагрелись трубы что ли?! Сливалось медленно, сливные краны Ду15
svoroponov
Вообще то тогда надо ставить и вопрос верно. На пример : Не работает часть регистров или не прогревается полностью .Как наладить нормальную работу системы отопления? И желательно хоть схему приложить от руки и где не работает или не догревает. Тогда и ответ без гаданий можно быстрее получить.
Но вопрос всё таки был начальный по расчёту оных регистров.
ИОВ
Цитата(svoroponov @ 18.2.2024, 20:59) *
Вообще то тогда надо ставить и вопрос верно. На пример : Не работает часть регистров или не прогревается полностью .Как наладить нормальную работу системы отопления? И желательно хоть схему приложить от руки и где не работает или не догревает. Тогда и ответ без гаданий можно быстрее получить.
Но вопрос всё таки был начальный по расчёту оных регистров.

newconfus.gif
Вы бы вернулись в пост 18 - там и схема есть, и вопрос ТС не имеет никакого отношения к расчёту.
svoroponov
Я имел ввиду ответ на самый первый пост. А 18 -это вопрос гидравлики ,наладки и эксплуатации .
ИОВ
Самый 1-й пост был 11 лет назад - нет никакого смысла на него сейчас отвечать. laugh.gif
Гризли
Цитата(igors1 @ 17.2.2024, 14:19) *
оризонтальном участке, чтобы через него больше воды протекло?

Непонятно, с чем еще связано то, что когда слили и заполнили трубы, в помещении вдруг внезапно стало +23, а потом стало снова +13. Пока сливали нагрелись трубы что ли?! Сливалось медленно, сливные краны Ду15


Изначально не было циркуляции, вода в регистре была холодной. Эту, условно "холодную" воду слили, на ее место пришла горячая вода из теплотрассы, поэтому температура временно поднялась до +23. Далее, эта вода снова остыла.
Цикл можно повторять до бесконечности.
lovial
Цитата(Гризли @ 19.2.2024, 13:12) *
Изначально не было циркуляции, вода в регистре была холодной. Эту, условно "холодную" воду слили, на ее место пришла горячая вода из теплотрассы, поэтому температура временно поднялась до +23. Далее, эта вода снова остыла.
Цикл можно повторять до бесконечности.

В годы работы на ТЭЦ как-то "вычислили" дедушку, который врезал в батарею кран и лил теплоноситель в унитаз через шланг... Батарея у него была всегда горячая... smile.gif А вот у соседей...
igors1
Добрый день!
Возвращаясь к проблеме из поста номер 18.
Имеется такая схема
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Регистры не греют. Один человек утверждает, что "данная схема регистров нерабочая, так как весь теплоноситель проходит через верхний регистр и до нижних 3-х регистров (на схеме 8 горизонтальных труб слева) он не дойдёт даже если поставить мощный насос. Если бы были балансировочное клапаны на всех 4-х горизонтальных регистрах, то это могло бы помочь."
Кто может прокомментировать?
Если действительно так, то смогут ли помочь следующие варианты?
Вариант номер 1
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Просто сделать подключение по диагонали, подключив новую обрату Ду32 внизу, где сейчас стоит воздухоотводчик, и закрыть кран существующей обратки вверху.
Если это не поможет, то использовать вариант 2.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Всё тоже самое, только ещё и перемычки на концах регистров с разными диаметрами, чтобы всё не пошло через первый, перемычка Ду15, далее Ду20 и так до низу повышать диаметр перемычки.


Гризли
Цитата(igors1 @ 26.3.2024, 21:03) *
Один человек утверждает, что "данная схема регистров нерабочая, так как весь теплоноситель проходит через верхний регистр и до нижних 3-х регистров (на схеме 8 горизонтальных труб слева) он не дойдёт даже если поставить мощный насос. Если бы были балансировочное клапаны на всех 4-х горизонтальных регистрах, то это могло бы помочь."
Кто может прокомментировать?


Правильно утверждает.
А Ваши пермычки на воздушниках - это ересь какая-то.
svoroponov
Начальная схема как правило не рекомендуется при проектировании. Она фактически плохо работающая.
Вам подойдёт вариант 1 . Вариант 2 близок к начальному и его лучше не использовать. Если будете ставить балансиры , то только на обратной линии внизу.
svoroponov
К посту 32. С пояснениями и уточнением .

Начальная схема как у вас , как правило, не рекомендуется при проектировании. Она фактически плохо работающая. А балансир на верху как у вас её часто будет останавливать (из-за воздушных пузырьков - практика)
Общую обратку лучше подключить к обратной трубе снизу (конец синей на схеме
2) - превратить систему с верхней разводкой подачи и нижней обратной линией
и выполнить её проводку до теплоузла низом . На подачах к регистрам установить хотя бы обычные краны вентильного типа для хотя бы простой балансировки. Общий линейный вентиль (балансир) перенести на общий выход обратной линии на данную группу .
igors1
А если сделать так? Добавить балансировочные
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tiptop
Цитата(igors1 @ 29.3.2024, 12:02) *
А если сделать так? Добавить балансировочные
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Напрашивается ещё поставить перемычку к дренажным кранам.
Балансировочные клапаны, скорее всего, окажутся лишними. Стоит поставить просто шаровые краны.
igors1
Цитата(tiptop @ 29.3.2024, 12:28) *
Напрашивается ещё поставить перемычку к дренажным кранам.


Она точно нужна? Что она даёт?

Цитата(tiptop @ 29.3.2024, 12:28) *
Балансировочные клапаны, скорее всего, окажутся лишними. Стоит поставить просто шаровые краны.

Шаровые краны по идее предназначены для положения открыть/ закрыть, вроде как даже по инструкции нельзя ими прикрывать/ открывать, то есть регулировать. А если окажется, что вода всё равно потечет только через один регистр, то надо будет подрегулировать поток... шаровый наверное тут уже не спасет?
igors1
Перемычка имелась в виду вот такая? Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tiptop
Цитата(igors1 @ 29.3.2024, 13:30) *
Перемычка имелась в виду вот такая? Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нет. Имелось в виду соединение двух дренажных кранов друг с другом.
igors1
Цитата(tiptop @ 29.3.2024, 13:38) *
Нет. Имелось в виду соединение двух дренажных кранов друг с другом.

То есть таким образом?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Правильно ли я Вас понял: это для того, чтобы замкнуть контур и чтобы тогда во всех горизонтальных трубах направление потока было в одну сторону (как показано зелеными стрелочками на моем файле)?

И по поводу шаровых кранов. Может быть тогда хотя бы поставить задвижки (или же вентили такого типа https://aa-sib.ru/product/ventil-15b1p-du-2...u-16-do-200gr/) если уж не ставить балансировочные? У них хотя бы в паспорте указано "запорно-РЕГУЛИРУЮЩАЯ" арматура?
tiptop
Цитата(igors1 @ 29.3.2024, 20:55) *
То есть таким образом?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Правильно ли я Вас понял: это для того, чтобы замкнуть контур и чтобы тогда во всех горизонтальных трубах направление потока было в одну сторону (как показано зелеными стрелочками на моем файле)?

Правильно.

Цитата(igors1 @ 29.3.2024, 20:55) *
И по поводу шаровых кранов. Может быть тогда хотя бы поставить задвижки (или же вентили такого типа https://aa-sib.ru/product/ventil-15b1p-du-2...u-16-do-200gr/) если уж не ставить балансировочные? У них хотя бы в паспорте указано "запорно-РЕГУЛИРУЮЩАЯ" арматура?

Да, лучше поставьте вентили.
tiptop
Цитата(igors1 @ 26.3.2024, 21:03) *
подключив новую обрату Ду32 внизу

Может быть, для начала попробовать подключить её к правому дренажному крану?
igors1
Цитата(tiptop @ 29.3.2024, 22:44) *
Может быть, для начала попробовать подключить её к правому дренажному крану?

Может и так, это получается как "попутка" будет, но вроде говорят, что она тоже нуждается в балансировке....
tiptop
Цитата(igors1 @ 29.3.2024, 22:07) *
Может и так, это получается как "попутка" будет, но вроде говорят, что она тоже нуждается в балансировке....

Да, расход воды через средние ветви будет меньше чем через крайние. Но попробуйте: может быть, будет приемлемо.
igors1
Понял, спасибо!
А не имеет ли большого значения подача сверху или снизу? Если, например, сделать все тоже самое как на схеме "регистры4", только внизу подача, а вверху оставить обратку? Или это не важно?
tiptop
Цитата(igors1 @ 30.3.2024, 9:39) *
А не имеет ли большого значения подача сверху или снизу? Если, например, сделать все тоже самое как на схеме "регистры4", только внизу подача, а вверху оставить обратку? Или это не важно?

Снизу вверх - движение против гравитационного напора, но лучше выходит воздух. Думаю, что в Вашей ситуации это неважно.

...Но как Вы можете сделать "снизу-вверх"?
igors1
Цитата(tiptop @ 30.3.2024, 9:49) *
...Но как Вы можете сделать "снизу-вверх"?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Точно также, только закрыть кран на подаче сверху
В качестве балансировочных может быть можно использовать радиаторные клапаны? У них небольшой kvs, но тем не менее, может хватит для каждой пары труб в отдельности?
igors1
Была ещё вот такая мысль:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Чтобы уж наверняка вода пошла туда, куда надо, подключить снизу подачу, а обратку на другом конце как на приложенной схеме. И может даже внизу у сливных кранов поставить пару балансировочных (клапанов для обратки радиаторов), чтобы не получилось так, что по одной трубе пойдет всё, а по второй ничего?