В ПетербургГазе перестали принимать врезку Манибсом....теперь хотят Ravetti. Есть ли у кого-нибудь разрисованная врезка данным методом (сталь-сталь и сталь-ПЭ)? Заранее благодарю!
Есть СТО Газпром 2 2.3 602 2011 "Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром». Газораспределительные системы. Технология производства работ на стальных подземных газопроводах врезкой под давлением".
Документ, конечно, корпоративный, но там регламентированы технологии врезки не только фирмы Ravetti, но и других фирм. В ПетербургГазе такой документ должен быть, пусть покажут.
Что касаетсяполиэтиленовых газопроводов, то для них действует СТО Газпром 2 2.3 357 2009 "Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром». Методы присоединения вновь построенных или реконструируемых газовых сетей к действующим газопроводам".
Документ, конечно, уже несколько устарарел,но пока другого нет.
Спасибо большое за ответ! Осталась одна загвоздка...СТО Газпром 2 2.3 357 2009 у меня есть, а вот СТО Газпром 2 2.3 602 2011 найти не удалось...как раз врезка в стальную трубу мне и нужна...
Ищите в ОАО "Газпром газораспределении". Это СТО, недавно отпечатали и разослали по ГРО.
Хм, в Питере есть контора которая продвигает эти врезки, у них даже есть компьютерный фильм по этим врезкам.
Вот нашел у себя этот фильм.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла