Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Газоснабжение предприятия СУГ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Константин_
Доброго времени суток!
Извиняюсь если уже было, но не нашел.
Ситуация:
Есть предприятие, необходимо поставить туда 2 емкости СУГ по 50 кубометров каждая. Свободного пространства там 27 метров. По СНиП минимально возможно 50 метров, уменьшив в 2 раза получим 25 метров, что опять же мало.
Одна емкость будет использоваться постоянно, вторая в качестве резервной, можно ли не считать объем второй емкости при таком условии?
Разносить емкости будет очень проблематично и в проектировании и в исполнении.
Заранее спасибо!
dgin
нет нельзя.
Константин_
Еще один вопрос, в СНиПе под таблицами есть примечания, с уменьшением расстояний. В частности:
"Допускается уменьшать расстояния от резервуаров и железнодорожных эстакад общей вместимостью резервуаров (железнодорожных цистерн) до 200 м3 в надземном исполнении до 70 м, в подземном — до 35 м, а при вместимости до 300 м3 до 90 и 45 м соответственно независимо от единичной вместимости резервуаров (железнодорожных цистерн)."
для 2-х емкостей по 50 кубометров изначально расстояние составляло 75 метров. С учетом этого примечания оно сократилось до 35 метров. Это является стесненными условиями или эти 35 метров можно будет сократить еще в 2 раза? Т.е. итоговое расстояние будет 17.5 метров или 35?
И по поводу защитных экранов и им подобным, насколько они дают сократить расстояние?
Заранее спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.