SKS63
Добрый день.
Помогите настроить регулятор Gefran 1600V такой
конфигурац­ии 1600V-RRRD00-0001.Регулятор управляет мощностью горелки парового котла.
На вход 1 и 2(соединённ­ый с 4) подключен датчик давления 4-20 мА.Параметр Sens выбран 4.
Необходимо­ поддержива­ть давление в котле от 0 до 10 бар.
Никак не могу добиться чтоб контроллер­ увидел датчик-напряжение­ на входе 1 не появляется­.
Помогите пожалуйста­ с настройкам­и-очень буду признателе­н.Заранее благодарен­
tiptop
Цитата(SKS63 @ 5.8.2013, 10:51) *
регулятор Gefran 1600V такой
конфигурац­ии 1600V-RRRD00-0001

Если ещё актуально...
На контактах 9 и 5 нет напряжения?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Тогда нужен блок питания для датчика давления (источник постоянного напряжения). "Минусом" его надо подключить к контактам 2, 4, "плюсом" - к "плюсу" датчика, "минус" датчика подключить к конт. 1.
Miron
Подскажите, пожалуйста, как найти группу параметров Hrd в Gefran 1600V FW3.32. Перебрал все коды Prot от 0 до 255, не появляется.