putnik82
При проектировании узла измерения расхода газа на ГРС по выходу АГНКС необходимо учесть возможные пульсации и обратный ход потока газа при работе АГНКС. В качестве первичного преобразователя расхода газа будет использоваться ультразвуковой расходомер.
Кто сталкивался с данной проблемой, подскажите каким образом организовать схему по выходу АГНКС на площадке ГРС, чтобы вычисления велись в пределах нормируемых погрешностей?
Bujhm777
Мы изготавливали ГРПБ такого типа для АГНКС с узлом учета Flowsic можно на Ирвис сделать. Отправьте задание (опросной лист) к нам на td@actiongaz.ru.
putnik82
Как я вижу данную ситуацию: При пульсирующем разнонаправленном потоке учет газа ультразвуковым расходомером, способным считать как в сторону основного направления потока газа, так и в обратную сторону, выходит за пределы допускаемой погрешности измерений в "околонулевой" зоне. Как вариант поставить буферную емкость по выходу, чтобы сгладить пульсации, а также обратный клапан, чтобы отсечь обратный поток газа через расходомер. Но в данном случае режим работы таков, что включения и выключения компрессоров на АГНКС происходят порядка 2-х, 3-х рах в час, т.е расход в данном случае равен нулю и при выходе из "околонулевой" зоны на проектную производительность все равно существует промежуток времени за который вычисления расхода газа выходят за пределы допускаемой погрешности. Только в случае установки обратного клапана по выходу, а также буферной емкости данные пульсации будут со знаком плюс (по ходу газа). А при их отсутствии (емкости и обр. клапана) они будут как со знаком плюс, так и со знаком минус, но ввиду того что с течением времени они будут угасать, то вроде бы как компенсировать друг друга не должны. Да и как расходомер сможет отследить момент отключения компрессора на АГНКС, когда учет газа должен быть остановлен, т.к. в этот момент потребитель газ уже не берет, а он продолжает двигаться в трубе в пульсирующем разнонаправленном режиме? В случае установки буферной емкости - как расчитать ее необходимый объем?
Popov
Цитата(putnik82 @ 30.7.2013, 12:52) *
Как я вижу данную ситуацию: При пульсирующем разнонаправленном потоке учет газа ультразвуковым расходомером, способным считать как в сторону основного направления потока газа, так и в обратную сторону, выходит за пределы допускаемой погрешности измерений в "околонулевой" зоне.

Пульсирующий поток это не колебания газа туда-сюда. В данном случае это быстроменяющиеся процессы в трубе. Быстрый набор расхода, смена направления при сбросе и завершение процесса за 3-6 сек.
Околонулевой зоны нет, точнее есть при смене направления, но что такое 100% погрешность при расходе около 0? Это тот же ноль. В зоне низких расходов оперируют уже не относительными цифрами, а абсолютными.
Цитата(putnik82 @ 30.7.2013, 12:52) *
Но в данном случае режим работы таков, что включения и выключения компрессоров на АГНКС происходят порядка 2-х, 3-х рах в час, т.е расход в данном случае равен нулю и при выходе из "околонулевой" зоны на проектную производительность все равно существует промежуток времени за который вычисления расхода газа выходят за пределы допускаемой погрешности.

Компрессор может и чаще включаться. прибору учета все равно. Выход на проектную мощность, а точнее выход на расходы, при которых прибор учета будет считать при штатной погрешности составляет секунду. Посчитайте - сколько кубометров газа пройдет в секунду, от 0 до Qmin. А если прибор учета "цепляет" 2-3 м3/ч, и того меньше.
Цитата(putnik82 @ 30.7.2013, 12:52) *
Да и как расходомер сможет отследить момент отключения компрессора на АГНКС, когда учет газа должен быть остановлен, т.к. в этот момент потребитель газ уже не берет, а он продолжает двигаться в трубе в пульсирующем разнонаправленном режиме? В случае установки буферной емкости - как расчитать ее необходимый объем?
Обратные клапана на выходе не ставят, поскольку обратный поток газа необходим для разгрузки компрессора. При обратном клапане куда будет сбрасываться давление? В атмосферу? Тогда вообще зачем реверсивный прибор учета? А если нет клапана, то входная магистраль сама выполняет роль буфера, гася колебания.
По опыту эксплуатации таких приборов на АГНКС, как вихревых, так и ультразвуковых, никаких раскачек газа в узле учета нет.