galysiaaa
Добрый вечер! Обращаюсь к Вам, потому что не могу найти конкретный ответ: можно ли присоединить дренчеры над сценой и дренчерную водяную завесу к водопроводу пожарных кранов? Или это должен быть отдельный ввод?
Это пожаротушения сельского клуба. Спасибо за ответы!
Sindarkon
Лучше сделать отдельно. А какой расход?
Serg Ivanov
Цитата(galysiaaa @ 28.7.2013, 22:40) *
Добрый вечер! Обращаюсь к Вам, потому что не могу найти конкретный ответ: можно ли присоединить дренчеры над сценой и дренчерную водяную завесу к водопроводу пожарных кранов? Или это должен быть отдельный ввод?
Это пожаротушения сельского клуба. Спасибо за ответы!

СНиП 2.08.02-89. Приложение 8. пп.7.
Dmitry_vk
Цитата(Serg Ivanov @ 29.7.2013, 9:28) *
СНиП 2.08.02-89. Приложение 8. пп.7.

Приложение 7 видимо.
it_fila
лучше смотрите СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009"
Serg Ivanov
Цитата(Dmitry_vk @ 29.7.2013, 8:40) *
Приложение 7 видимо.

Цитата
7. Внутренняя сеть пожарных кранов должна быть кольцевой и присоединяться двумя вводами как к наружной сети, так и к распределительной гребенке спринклерной и дренчерной систем. Разделительные задвижки на сети устанавливают из расчета отключения участков, имеющих не более двух ответвлений. У основания стояков, имеющих более двух пожарных кранов, устанавливают вентили или задвижки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Обязательное

ТРЕБОВАНИЯ
К ВНУТРЕННЕМУ ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ВОДОПРОВОДУ ЗДАНИЙ
КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
БИБЛИОТЕК, АРХИВОВ И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
И СООРУЖЕНИЯ

СНиП 2.08.02-89*
it_fila
Цитата(Serg Ivanov @ 29.7.2013, 16:38) *
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Обязательное
[...]
СНиП 2.08.02-89*


вы старую редакцию смотрите
"Приложение 8 переведено в приложение 7* (Изм. № 5)." постановление №98 от 23.06.2003
BTS
Цитата(galysiaaa @ 28.7.2013, 23:40) *
Добрый вечер! Обращаюсь к Вам, потому что не могу найти конкретный ответ: можно ли присоединить дренчеры над сценой и дренчерную водяную завесу к водопроводу пожарных кранов? Или это должен быть отдельный ввод?
Это пожаротушения сельского клуба. Спасибо за ответы!


Судя по адресу автора,все ссылки на российские СП её врядли вдохновляют. Но совершенно очевидно, что расходы на завесу над сценой и над порталом сцены суммарно в разы больше, чем расход на ПК. Поэтому даже если предположить, что такое подключение допустимо, оно скорее всего не рационально, т.к существенно увеличит диаметр кольца ВПВ.
Serg Ivanov
Цитата(it_fila @ 29.7.2013, 14:56) *
вы старую редакцию смотрите
"Приложение 8 переведено в приложение 7* (Изм. № 5)." постановление №98 от 23.06.2003

У нас новая, к счастью, не действует. Действует старая союзная.

Цитата(BTS @ 29.7.2013, 15:31) *
Но совершенно очевидно, что расходы на завесу над сценой и над порталом сцены суммарно в разы больше, чем расход на ПК.

А вот это совершенно не очевидно. rolleyes.gif
Цитата
3. Расходы воды внутреннего пожаротушения из пожарных кранов следует принимать в зданиях:
кинотеатров и клубов с эстрадами при вместимости зрительного зала до 300 мест включ. — 2 струи не менее 2,5 л/с, более 300 мест — 2 струи с расходом не менее 5 л/с каждая;
клубов со сценами и театров независимо от вместимости — 2 струи не менее 2,5 л/с и 2 струи с расходом не менее 5 л/с каждая.
BTS
Цитата(Serg Ivanov @ 29.7.2013, 16:43) *
А вот это совершенно не очевидно. rolleyes.gif


В проектах, которые приходилось делать, было, как написал(были клубы,но не самые маленькие).. Попробуем прикинуть по минимуму....

ПК-15л/с
Портал сцены: интенсивность 0,5л/м, ширина портала-не менее 7,5м, иначе оно бы называлось не сцена, а эстрада, итого не менее 3,75л/с.
Ну и самое интересное- дренчеры над сценой. Дренчерные установки над сценой делались при размере сцены не менее 12,5*7,5. При интенсивности 0,1 л/с*м.кв расход не менее 9,4л/с.

Да, Сергей, эта распасовка ваша. sad.gif
Кожахметов А.А.
Цитата(BTS @ 29.7.2013, 19:22) *
В проектах, которые приходилось делать, было, как написал(были клубы,но не самые маленькие).. Попробуем прикинуть по минимуму....

ПК-15л/с
Портал сцены: интенсивность 0,5л/м, ширина портала-не менее 7,5м, иначе оно бы называлось не сцена, а эстрада, итого не менее 3,75л/с.
Ну и самое интересное- дренчеры над сценой. Дренчерные установки над сценой делались при размере сцены не менее 12,5*7,5. При интенсивности 0,1 л/с*м.кв расход не менее 9,4л/с.

Да, Сергей, эта распасовка ваша. sad.gif

а если эстрада? она попадает под необходимость устройства завес? при зале на 250мест