Требуется подключить датчик Danfos MBS 3000 к частотнику INVT CHE 100-0R7G-S2 и настроить параметры частотника для управления этим датчиком. Прошу помощи. Частотник подключил по инструкции, датчи какие параметры установить, по инструкции не очень понятно. Поддержание давления в системе пока не добился.
Учитывая отсутствие ответа, привожу для спецов ответ который прислали мне из INVT:
Подсоедините датчик MBS3000 контакт 1 к +24в; контакт 2 к А12 (Внимание подключение отличается от приведенного на рис 4.14), перемычку J16 в положение0-20ма(центр-I)
Установите параметры:
P0.03 Источник сигнала опорной частоты 5 ПИД
P5.12 Нижний предел AI2 1 1V: 4mA
P5.14 Верхний предел AI2 5 5V: 20mA
P9.00 Источник установки для ПИД 0 Панель оператора
P9.01 Установка величины ПИД с панели оператора 0~100 Установите нужную величину поддержания давления max. 10 bar. для MBS30002011-1AB04 0=0 bar - 100=10 bar нарастание линейно
P9.02 Источник обратной связи для ПИД 1 1= AI2
P9.03 Выходная характеристика ПИД 0 Положительная