11Therion11
Доброго времени суток на котле Протерм 120 СОО стоят 2 клапана. Один клапан VR4605CB и у него ОЧЕНЬ сильно гудит катушка , и СИЛЬНО стучит соленоид внутри катушки при подаче питания!! Катушка не греется просто когда подается питание она очень громко щелкает (стучит) а потом гудит. Сам клапан включается один раз в минуту и работает (катушка под напряжением) всего 10-15 сек. возможно поэтому и не успевает нагреться катушка.

Как это можно отремонтировать??? кто знает поделитесь опытом!! Сама механика клапана работает на 5+

Галиев
За этот клапан не скажу, а причина гудения может быть в неполном подъеме сердечника. Такие же неисправности устранял на советских клапанах на Ешках и на ПЗК больших котлов (у которых взводишь молоточек).
Valiko
А это нормально - ежеминутное включение на 10 секунд? Включает ( и выключает) клапан термостат. Дифференциал ему добавить надо.