stessi, спасибо за ответ.
Объясню подробнее, почему сомневаюсь, надо ли применять в данном случае коэффициент одновременности.
Дело в том, что этот коэффициент существует в нормах с тех времен, когда все жилье запитывалось от сетей низкого давления и вариант строительства ШРП среднего давления на отдельную многоэтажку на практике не применялся. То есть, расход считался сразу для квартала, для группы домов и множества квартир. В этом случае понятно, что коэффициент одновременности был «уместен» – работал закон больших чисел. Все равно, в конечном итоге ставилось большое квартальное ГРП с мощным регулятором, который вытягивал любые перепады расхода.
А что получается в случае с регулятором для отдельной многоэтажки? Коэффициент одновременности на 150 плит грубо 0,2. Отсюда регулятор давления – «лягушка» кубов на 30.
И вот одним прекрасным утром решат одновременно приготовить завтрак не 20 процентов хозяек, а 50, потянет ли этот «зверь» увеличившийся расход? И как поведет себя регулятор давления вечером под Новый год, когда готовкой одновременно займутся во ВСЕХ квартирах дома?
Вот такие вот сомнения меня гложут.
Или навожу тень на плетень?