Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регулятор давления для многоквартирного дома
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Zhanna N.
Здравствуйте!
По какому расходу следует подбирать регулятор давления газа (с 0,3 МПа на 0,002 МПа) для отдельного многоквартирного жилого дома (150 квартир с ПГ-4):
1. По расчетному расходу с учетом коэффициента одновременности, или
2. По максимальному расходу всех приборов без учета коэффициента одновременности?
stessi
Расход с учётом коэффициента одновременности х 1,2
Zhanna N.
stessi, спасибо за ответ.
Объясню подробнее, почему сомневаюсь, надо ли применять в данном случае коэффициент одновременности.
Дело в том, что этот коэффициент существует в нормах с тех времен, когда все жилье запитывалось от сетей низкого давления и вариант строительства ШРП среднего давления на отдельную многоэтажку на практике не применялся. То есть, расход считался сразу для квартала, для группы домов и множества квартир. В этом случае понятно, что коэффициент одновременности был «уместен» – работал закон больших чисел. Все равно, в конечном итоге ставилось большое квартальное ГРП с мощным регулятором, который вытягивал любые перепады расхода.
А что получается в случае с регулятором для отдельной многоэтажки? Коэффициент одновременности на 150 плит грубо 0,2. Отсюда регулятор давления – «лягушка» кубов на 30.
И вот одним прекрасным утром решат одновременно приготовить завтрак не 20 процентов хозяек, а 50, потянет ли этот «зверь» увеличившийся расход? И как поведет себя регулятор давления вечером под Новый год, когда готовкой одновременно займутся во ВСЕХ квартирах дома?

Вот такие вот сомнения меня гложут.
Или навожу тень на плетень? smile.gif
LevaK
Цитата(Zhanna N. @ 16.7.2013, 11:35) *
...
И как поведет себя регулятор давления вечером под Новый год, когда готовкой одновременно займутся во ВСЕХ квартирах дома?

Вот такие вот сомнения меня гложут.
Или навожу тень на плетень? smile.gif

Ну, это не так страшно, страшно будет когда ВО ВСЕМ КВАРТАЛЕ все одновременно займутся готовкой новогодних блюд, да еще с включением ВСЕХ ДУХОВОК.
Коэффициенты одновременности учитывают реальную нагрузку и еще никогда не было повода усомниться в их правильности. Так что не переживайте, смело считайте нагрузку с учетом К одновременности, умножайте на К запаса и выбирайте ближайший больший редуктор с учетом минимально возможного давления перед ним.
stessi
Я рассуждаю так.
Бытовая плита с газовой духовкой - 12 кВт. Расход 1,3 ст. м3/ч.

Причём этот расход будет лишь тогда, когда все горелки и духовка работают на максимальной мощности.
Невозможно себе представить, что даже на новый год это случится во всех 150-ти квартирах.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.