Увидела недавно проект, в котором разводка к стоякам в многоквартирном доме (меньше 5 этажей) выполнена с крыши!
Я обычно по фасаду развожу, но решение с крышей меня заинтересовало. Фасад не портится. Одна труба поднимается на крышу, оттуда разводится, в кухню заходит сверху, с крыши.
Делали ли вы так в своих проектах, что думаете по этому поводу?
Если больше 5-ти этажей (нужно ставить кран на стояк) можно ли так делать, размещая краны для отключения стояков тоже на крыше?
Evgkarpro
11.7.2013, 20:12
было разное:
- кольцевой фасадный газопровод и от него восходящие стояки с арматурой,
- подъем одной трубы по торцевому фасаду с дальнейшим вводом в чердачный объем
и с последующей разводкой и опусками на стояки.
- вариант с крыши, кровли, покрытия, вероятно при совмещенной кровле не очень удачно
и для эксплуатации и для жителей верхних этажей.
timofeyprof
11.7.2013, 22:00
Цитата(Evgkarpro @ 11.7.2013, 20:12)
- подъем одной трубы по торцевому фасаду с дальнейшим вводом в чердачный объем
и с последующей разводкой и опусками на стояки.
и куда ГРО с экспертизой смотрело? ввод газопровода должен быть в помещение с газоиспользующем оборудованием.
/снип 42-01-2002
А мне вот идея с разводкой по крыше (плоской) понравилась, не надо фасад уродовать.
Вот на грядущих трёхэтажках буду так делать.
Evgkarpro
11.7.2013, 23:22
Конечно есть такой пункт, нюансов я не знаю, приемку не делал,
но есть могучий русский язык и русская логика, вероятно не выявили, не усмотрели прямого нарушения,
и ввод в кухни идет через некое ПРОСТРАНСТВО.
"пусть лучше крышу сорвет нежели первый этаж рванет с помещением, где установлено газоиспользующее оборудование"
Хуже когда половина России имеет вводы газопроводов в подъездные тамбуры и лестничные клетки.
Чердак - пространство между конструкциями кровли (наружных стен) и перекрытием верхнего этажа. (СНиП 2.08.02-89).
Чердак - пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами,
расположенными выше перекрытия верхнего этажа. (СНиП 31-05-2003).
Чердак - пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами,
расположенными выше перекрытия верхнего этажа. (СНиП 31-06-2009).
Чердак - пространство между поверхностью покрытия (крыши), наружными стенами и перекрытием
верхнего этажа. (СНиП 2.08.01-89 " Жилые здания").
Чердак - пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами,
расположенными выше перекрытия верхнего этажа (по СНиП 31-01-2003).
по ПУЭ только:
Чердачным помещением называется такое непроизводственное помещение над верхним этажом здания,
потолком которого является крыша здания и которое имеет несущие конструкции (кровлю, фермы, стропила, балки и т. п.) из сгораемых материалов. Аналогичные помещения и технические этажи, расположенные непосредственно над крышей, перекрытия и конструкции которых выполнены из несгораемых материалов, не рассматриваются как чердачные помещения.
При прокладке по плоской крыше Вы гарантируете:
качество работ строителей, целостность рулонного покрытия кровли,
герметичность узла прохода, футляра, не занесение снегом газопровода, отсутствие дополнительной конденсации газа в трубе с обводненностью стояков.
Цитата(stessi @ 11.7.2013, 23:04)
А мне вот идея с разводкой по крыше (плоской) понравилась, не надо фасад уродовать.
Вот на грядущих трёхэтажках буду так делать.
Мне кажется такая эстетика пойдет в ущерб удобству обслуживания и безопасности! Хотя архитекторы будут в восторге!
maximys99
16.7.2013, 23:18
Цитата(timofeyprof @ 11.7.2013, 23:00)
и куда ГРО с экспертизой смотрело? ввод газопровода должен быть в помещение с газоиспользующем оборудованием.
/снип 42-01-2002
они тоже увидели в этом рациональное зерно.Цитата(dugarik @ 12.7.2013, 6:25)
пойдет в ущерб удобству обслуживания и безопасности!
в чем ущерб? по теме: лет 7 назад первый раз предложил (разъяснил) Заказчику и запроектировал наружные стояки с вводами в каждую квартиру. И ГРО, и Заказчик остались довольны.
Цитата(maximys99 @ 17.7.2013, 0:18)
по теме: лет 7 назад первый раз предложил (разъяснил) Заказчику и запроектировал наружные стояки с вводами в каждую квартиру. И ГРО, и Заказчик остались довольны.
Это вообще жесть. Зачем фасад портить больше, чем нужно? Фотки этого есть?
Я стараюсь по минимуму влиять на внешний вид дома. Ещё в проекте обязательно пишу, что фасадные только в цвет фасада красить.
Evgkarpro
19.7.2013, 18:46
такое впечатление, что Вы архитектор,
а здание типа имеет историческую архитектурную ценность
и в первую очередь важен субъективный облик и окраска фасадной части,
а все остальное вторично
maximys99
23.7.2013, 21:06
Цитата(stessi @ 17.7.2013, 6:39)
Это вообще жесть.
Жесть - это Ваши рассуждения.
Цитата(stessi @ 17.7.2013, 6:39)
Зачем фасад портить больше, чем нужно?
А сколько нужно? В граммах можно?
Цитата(stessi @ 17.7.2013, 6:39)
Фотки этого есть?
к сожалению нет. Тогда портфолио не вел.
Вы понимаете, что любое проектное решение учитывает существующую ситуацию, из двух зол выбирают меньшее. На то и проектировщики, что б не только типовые серии множить. Значит в той ситуации так было нужно. Я же написал, что все остались довольны.
Цитата(stessi @ 17.7.2013, 6:39)
Ещё в проекте обязательно пишу, что фасадные только в цвет фасада красить.
Вы не поверите, просто ужас, так все делают... Уже лет так -цать.
P.S. Знаете почему строения дохрущевских времен до сих пор стоят и перестоят и хрущевские, и брежневские? Тогда не было типовых серий.
Цитата(maximys99 @ 23.7.2013, 21:06)
P.S. Знаете почему строения дохрущевских времен до сих пор стоят и перестоят и хрущевские, и брежневские? Тогда не было типовых серий.
Видел я один такой 5-подъездный дом. Так в нем было 5 разных вариантов разводки газопроводов по лестничным клеткам.
Ирина Фариловна
2.9.2015, 8:18
Здравствуйте! Прошу помочь. Делают монтаж по чужому проекту, а мне надо сделать стадию Р. Монтажники смонтировали стояки по фасаду дома. Гл. инженер Газ-Сервиса возмутился. Ну монтажники как обычно пошли по пути наименьшего сопротивления, ссылаясь на то, что это реконструкция и надо было бы им долбить потолки и перекрытия. Вопрос: можно ли стояки делать снаружи по фасаду в трехэтажных домах??? Сама на практике никогда такого не видела.
timofeyprof
2.9.2015, 10:12
Запретов нет, делают. Но кроме монтажников, мало кто радуется такому решению. Мало сплитух висит на наружных стенах, так еще газопроводы будут. Красота... Найду фото, размещу тут
macferson
3.9.2015, 14:58
Вы не поверите, просто ужас, так все делают... Уже лет так -цать.
Может вы монтажникам и номер краски подбираете)))
А теперь мои хорошие, вгляните на это со колокольни жильцов квартир. У большинства в кухнях ремонт, гарнитур, а тут делать дырку соседям. Если дом не произведение зодчества - я бы не ужасался такому решению.