Skarlett514
5.7.2013, 11:21
Можно ли не устанавливать отключающее устройство непосредственно перед РД (домовой со встроенными ПЗК и ПСК на опоре), при этом кран на врезке установлен (само-собой)?
timofeyprof
5.7.2013, 11:40
"Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать:
перед газорегуляторными пунктами, за исключением ГРП предприятий, на
ответвлении газопровода к которым имеется отключающее устройство на
расстоянии менее 100 м от ГРП;"
/СНиП 42-01-2002
"Отключающие устройства перед встроенными, пристроенными и шкафными ГРП допускается предусматривать на наружных надземных газопроводах на расстоянии менее 5 м от ГРП в удобном для обслуживания месте."
/СП 42-01-2003