Подскажите пожалуйста, расстояние от отключающего устройства на газопроводе низкого давления на расстоянии 0,5 м от оконного проема относится только к наружному газопроводу? расстояние от внутреннего газопровода до окна нормируется или берется исходя из удобства монтажа? и можно ли проложить газопровод за кухонной газовой плитой??? вроде запрещающих норм нет, а с другой стороны вроде как и не правильно(
oxy04
1) да, 0,5 м от окна до откл. устр. на наружном газопроводе н.д., не для внутр.
2) да, можно располагать над плитой