Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: York Ycaa-h
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Resa
Добрый день
У меня на объекте два чиллера York YCAA-H и оба уходят в аварию по заморозке. На улице +28, уставка 11. Когда температура на выходе с чиллера становиться +7,5 срабатывает защита по заморозке. Делаю перезапуск чиллера все повторяеться заново. Помогите советом. Спасибо.
polyakov.mo
А что собственно Вы хотите? отключить защиту - в инструкции, поменять уставку защиты там же. Низкий съем холода - не проблема чиллера, а проблема потребителей холода.
Resa
температура опускается намного ниже уставки(уставка 11)-7,5, и когда температура глюколя и воды повышаеться, то чиллер не включается.

если есть инструкция (сервисная) поделитесь, а то у меня обычный мануал
Спасибо.
kazger
помогите пожалуйста найти мануал чиллера YORK YCAA-B 190LN мне главное чтобы серия совпадала, можно с меньшей или большей холодопроизводительностью желательно на русском языке

а то что-то не могу найти, кому не сложно помогите,
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.