Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: катодная защита
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Agk77
Добрый день!

Помогите советом.
На месте предполагаемого строительства промышленного здания (внутри здания) попадает защитный электрод А3. Насколько я понимаю его надо переносить в другое место, хлопотно ли это или можно его оставить на месте? Так же вдоль наружной стены предполагаемого здания проходит защитный проводник к катодной установке, каково минимальное расстояние от застройки до данной трассы?

Картинка съемки во вложении.
mod4
Минимальное расстояние от кабельной линии до фундаментов зданий и сооружений- не менее 0.6м, как мне помнится. Анодный заземлитель в здании оставлять нельзя.
Agk77
Спасибо. Заземлитель перенесем в рамках ремонта катодной защиты (перенос до 10м можно выполнять по письму в районное РЭС), подсказали районные РЭС.