День добрый.
Такая ситуация. НПС. Рядом есть газопровод. Мы к нему подключаемся для газоснабжения котельной НПС. Вопрос: регламентируется ли объем передаваемой информации\телемеханики от нас поставщику? Или по договоренности с ними?
Давление 1,2 МПа.
Спасибо.
Этот вопрос решается на стадии выдачи техусловий в котором и указываются данные требования по передачи данных, каким способом и в каком количестве.
Если этого не было, но телеметрию ставить надо, то необходимо согласовать этот вопрос с принимающей стороной с той куда это будет передаваться.
Конкретно в правилах безопасности Пб 12-529-03 сказано так:
2.6. Автоматизированная система управления
технологическими процессами распределения газа (АСУ ТП РГ)
2.6.1. Газораспределительные сети городских поселений с населением свыше 100 тыс. человек должны иметь автоматизированную систему управления технологическим процессом распределения газа. АСУ ТП РГ должна предусматриваться при проектировании, реконструкции и техническом перевооружении газораспределительных сетей и должна обеспечивать:
мониторинг режима работы технологического оборудования;
безопасность и охрану производственных объектов;
анализ и оптимальное управление режимами распределения газа;
формирование информации для оперативного персонала аварийно-диспетчерских служб при локализации аварийных ситуаций на участках газораспределительной сети;
учет газа;
защиту информации от несанкционированного доступа;
возможность наращивания функциональных задач.
2.6.2. Для размещения технических средств АСУ ТП РГ допускается использовать наружные аппаратные киоски, а также приспособленные помещения производственных зданий. Аппаратные помещения должны отвечать требованиям, предъявляемым к помещениям КИП в ГРП.
С уважением,
Завод газового оборудования ООО "Актион-Газ Проект"
гл. специалист Седунов Игорь Иванович
(8453)75-58-52
td@actiongaz.ru
Цитата(Bujhm777 @ 18.6.2013, 12:09)
Этот вопрос решается на стадии выдачи техусловий в котором и указываются данные требования по передачи данных, каким способом и в каком количестве.
Если этого не было, но телеметрию ставить надо, то необходимо согласовать этот вопрос с принимающей стороной с той куда это будет передаваться.
Так и делаем. Спаибо за потдтверждение.