Yuriy ЭРГО
На ШРП решили сменить регулятор давления РДНК-400 на РДГД-20м.Входное Р где то 0.6мПа пропускная способность не мение 40м³/ч.Вопрос:Как в работе себя ведет РДГД-20м?не прихотлив ли он?Вообщем какие отличия в эксплуатации?
Bujhm777
РДГД-20М достаточно хороший регулятор, работать будет не хуже РДНК-400, но в вашем случае придется переварить подводимые патрубки, так как диаметр и способ присоединения у них разный. Так же необходимо чтобы данный регулятор подходил по расходу и выходному давлению. Вышлите данные по расходу и давлению для проверки.
С уважением,
Завод газового оборудования ООО "Актион-Газ Проект"
гл. специалист Седунов Игорь Иванович
(8453)75-58-52
td@actiongaz.ru
Yuriy ЭРГО
Спс за ответ и все же решили РДНК-400 поставить.Рад воспользоваться вашими услугами rolleyes.gif