Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Устройство дымоотводов в многоквартирном жилом доме от поквартирных теплогенераторов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
wresler1102
В СНиП 41-01-2003 п. 6.2.5 и п. 6.2.6, как я понял, допускается дымоотвод через коаксиалку при согласовании с Госсанэпиднадзором, но РЕКОМЕНДУЕТСЯ через коллективный дымоход. Пока эти пункты действуют, так как внесены в перечень № 1047-р. В СП 60.13330.2012 в п. 6.5.5 написано, что "Выбросы дымовых газов следует предусматривать через коллективные дымовые каналы выше кровли здания". При этом там же написано"устройство дымоотводов от КАЖДОГО теплогенератора через наружные стены не допускается". Получается, что согласовывать с Госсанэпиднадзором отвод продуктов сгорания через фасадную стену не требуется, но от КАЖДОГО нельзя? При этом в проекте актуализированного перечня 1047-р п. 6.5.5 вообще не указан... В проекте актуализированного перечня 1047-р написано "Примечания. 1. Наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, включенных в настоящий перечень, применяются требования нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических документов в области промышленной, санитарно – эпидемиологической и пожарной безопасности".
ВОПРОС: Какими нормативными документами СЕЙЧАС (кроме СНИП 41-01-2003) регламентируется устройство дымоотводов в многоквартирном жилом доме от поквартирных теплогенераторов и какими нормативными документами это БУДЕТ регламентировано после вступления в силу актуализированного перечня 1047-р?
Lea_Ra
Есть такой вот СП:
ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ - СП 41-108-2004

6.3 Системы воздухоподачи и удаления продуктов сгорания могут проектироваться по следующим схемам:
с коаксиальным (совмещенным) устройством воздухоподачи и удаления продуктов сгорания;
встроенными или пристроенными коллективными воздуховодами и дымоходами;
с раздельным устройством воздухоподачи и удаления продуктов сгорания встроенными или
пристроенными коллективными воздуховодами и дымоходами;
с индивидуальным воздуховодом, обеспечивающим забор воздуха через стену и подачу его
индивидуально к каждому теплогенератору, и удалением дымовых газов коллективным дымоходом.
Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену
многоэтажного жилого здания запрещается.

Читайте СП и ищите что вообще еще вас интересует.
И еще, СНиП 41-01-2003 уже не действует, вместо него СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
timofeyprof
Цитата(Lea_Ra @ 3.7.2013, 4:59) *
И еще, СНиП 41-01-2003 уже не действует, вместо него СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003

ну этот "бабка на вдое сказала". почитайте любую другую тему о новых СП. поймете как правительство шутит: приказов об отмене старых СНиП (на которые есть актуализированные версии СП) нет. Более того, существуюет распоряжение правительства №1047р, которым утверждается перечень обязательных для применения нормативных документов - там только СНиП.
GASPAR
Цитата(Lea_Ra @ 3.7.2013, 4:59) *
И еще, СНиП 41-01-2003 уже не действует, вместо него СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003


Да ну? Как выше сказано, 1047-р никто не отменял. Посетите сайт Минрегиона, там всё разъяснено
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.