Доброго времени суток!
Уважаемые эксперты, подскажите!
Проведена экспертиза промышленной безопасности внутреннего газопровода котельной, финалом экспертизы считается испытание на герметичность согласно 3-го раздела правил
ПБ 12-529-03. НО возник вопрос, на основании какого документа и пункта необходима подпись представителя организации проводившей ЭПБ ? И нужна ли она там вообще?
Испытания на герметичность при проведении ЭПБ проводит организация-владелец ОПО с составлением соответствующего акта. Подспись представителя ЭО в акте не нужна.
Спасибо, что же нигде не нашел требования, что необходимо участи организации проводившей ЭПБ. А есть ли где- то форма акта испытания или иные требования из которых будет следовать, что присутствие или подписи экспертов в акте испытания не нужны
Как таковой формы акта именно при проведении ЭПБ нет, при диагностировании газорегуляторных пунктов - РД 153-39.1-059-00 Приложение И.