Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Модуль Wago 753-646
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
banszay
Здравствуйте, возникла такая проблема. После очередной заливки программы CoDeSys в контроллер, модуль 646 начал выдавать внутреннюю ошибку. Сигнальный диод E моргает, диод H - горит постоянно, диод G - светит постоянно красным(т. е. внутренняя ошибка). Причём программа из ETS загружается нормально, но связи с KNX нет вообще. WAGO I/O CHECK выделяет данный модуль серым цветом. Все советы Manual-а о возможных причинах и решениях опробовал? Ничего не помогло. Может кто-нибудь сталкивался. Заранее, спасибо.
lishniy
Была похожая проблема несколько раз. Так и не удалось выявить закономерность ее появления. Помогло лишь залить другой проект (c другими DPT) через CoDeSys и ETS, и потом заново загрузить нужный.
banszay
Нам к сожалению это не помогло! Ощущение, что голову 750-849 перекосило где-то внутри и не воспринимает ничего из вне. Тех поддержка WAGO как отечественная, так и немецкая в недоумении. Будем делать полное форматирование головы, надеюсь поможет.
Mihail Svirinovsky
Цитата(banszay @ 27.6.2013, 10:22) *
Нам к сожалению это не помогло! Ощущение, что голову 750-849 перекосило где-то внутри и не воспринимает ничего из вне. Тех поддержка WAGO как отечественная, так и немецкая в недоумении. Будем делать полное форматирование головы, надеюсь поможет.


У вас голова и модуль. голова выступает как KNX контроллер, соответственно в программе вы используете блок тип FbKNX_Master_849, а модуль (вместе с головой) дает коплер линий и как KNX контроллер не выступает. Если вы случайно не перепутали адреса и программы, например, залили программу для контроллера в модуль, то безо всяких программ модуль работает как коплер по умолчанию и никаких програмных ошибок у него быть не может!
Сброс контролера к заводским установкам - штука полезная smile.gif
Еще советую проверить задано ли время в контроллере. Если нет, стоит 2000-й год - могут возникать странные ситуации.
4ertjaga_88
Подходит ли данный модуль для головы 750-841?Если нет,то какие есть аналоги модуля knx для данной головы?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.