Proekterov4eg
11.6.2013, 13:27
Всем добрый день, Имеется 3-х этажный дом на 12 квартир в поквартирным теплоснабжением от инд. теплогенератора.
вопрос к практикам, в новом СП 60 по ОВиК есть пункт 6.5.7., который гласит что в помещениях в которых устанавливаются газовые теплогенераторы и другое газовое оборудование следует предусматривать газоанализаторы в паре с быстродействующими запорными клапанами.
Т.е. получается что если на кухне газовая плита и котел то это теперь обязательно? Можно ли как то обойти данный пункт опираясь на "газовые" СП?
Какова практика?
positronw
11.6.2013, 14:08
Данный докумен хотя и вышел,
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=82355 но не включён в перечень обязательных для применения документов №1047-р
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12076728/. Там есть только старый СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха" в котором данного пункта нет. Так что пока не обновится постановление №1047-р работаем по СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха".
Похожие темы уже обсуждались
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...%F0%FB&st=0