Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Класс точности приборов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Валарон
Доброго времени суток.
Какой класс точности должен иметь тягонапоромер ТНМП,
который расположен на дымоходе газовой
горелки? Есть ли какие требования к этим приборам? helpsmilie.gif
tiptop
А у у изготовителя агрегата, находящегося перед дымоходом, нет требований к этому тягонапоромеру?

Если нет, то, наверное, как "техническое средство измерений" - класс точности может быть до 4...
99887766
Может быть сослаться на ГОСТ 30735-2001
Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия



8.7.2 Погрешность средств измерений приведена в таблице 3.

Таблица 3

Измеряемая величина Погрешность
Температура обратной и горячей воды ±0,1 °С
Теплота сгорания топлива ±0,5 %
Время ±0,2 с (до 5 мин)
Температура газа ±0,2 °С
Давление газа и воздуха перед горелкой ±10 Па
Атмосферное давление ±70 Па
Концентрация NOx ±5 ppm (до 100 ppm)
Температура воздуха, уходящих газов ±2 °C
Расход воды через котел ±2 %
Относительная влажность воздуха, газа ±2 % (абс.)
Расход топлива ±2 %
Давление (разрежение) в топке, за котлом ±5 Па
Давление воды ±10 кПа
Масса топлива, очаговых остатков ±0,5 %

Валарон
Завод-изготовитель с какой-то целью делает приборы с классом точности 1.5 и 2.5.
Все приборы на газ должны иемть классом точности 1.5, а на продукты сгорания.....???? huh.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.