Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: 1В: Тепловая изоляция А 1.0
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > Excel for HVAC
neonar
1В: Тепловая изоляция А 1.0 (использовались макросы).

Доступная версия: ultra light.
Теплоноситель: вода
Среда: воздух
Конвекция: естественная

Возможности: 1В: Тепловая изоляция А 1.0 ultra light:

1. Рассчитать теплопотери от труб без изоляции (лучше использовать 1В Теплопотери трубами)
2. Рассчитать теплопотери труб с уже заранее известной толщиной изоляции без учета коэффициента монтажного уплотнения

Для удачного пуска программы необходимо иметь excel 2007 и выше.
Исправление совместиости версий, если прорамма ругается и окна выскакивают с ошибкой
Щелчок на круглой кнопке в левом верхнем углу "MS office" далее параметры excel- вкладка Основные -вкладка разработчик на ленте поставить галку.
Далее на появившейся вкладке разработчик нажать visual basic - Tools - Reference - снять галку с библиотек, где есть слово MISSING, закрываем файл с сохранением, затем снова открываем и пользуемся.

Макросы нужно включить на этой ссылке вирусов нет.

Как пользоваться:

Вводить данные нужно на листе Исходные данные только в зеленые поля.
Выпадающие списки тоже заполняем.
Красные поля - производные от зеленых, они заполняются автоматически, корректировать их не следует.

Лист Материалы используется для задания параметров Вашей изоляции, которую потом будет можно выбрать на листе Исходные данные из выпадающего списка. Естественно, возможен выбор и существующих видов изоляции.

После заполнения жмем кнопку Расчет.

Для просмотра результатов расчета доступны кнопки "Итоги последнего расчета" и "Перейти в режим просмотра результатов последнего расчета"
Для возврата в "Режим исходных данных" используются кнопки "Исходные данные".


neonar
Как поправить "переехавшие" кнопки на листе Исходные данные?

Щелчок на круглой кнопке в левом верхнем углу "MS office" далее параметры excel- вкладка Основные -вкладка разработчик на ленте поставить галку.
Далее на появившейся вкладке жмем большую кнопку "Режим конструктора" щелкаем на переехавшей кнопке и мы можем изменять ее размеры и местоположение на листе, подобно автофигурам.

После того как вы поправили переехавшие кнопки НЕОБХОДИМО отжать кнопку "Режим конструктора".

Стандартное размещение кнопок показано на рисунке.
anastasiagus
Спасибо за программу.
Дальнейших успехов
Хорошо бы добавить в лист Параметры расчета строку Теплопотери на участке
Dede
при нажатии на "Расчет" выскакиет

neonar
Ответ: Dede
при нажатии на "Расчет" выскакиет

Скорее всего вы не выполнили условие, смотри 1 пост (комментарии к программе)

"Исправление совместиости версий"

Дело в том, что у меня есть свои собстевнные библиотеки в vba на компе и в проге идет ссылка на них.
А в вашем компе их нет и он их не может найти. Они как раз и помечены словом MISSING, если вы внимательно
прочитаете 1 пост.

Если снять галку рядом с ними т.е. открепить их, то все будет работать.

ЗЫ: Перед тем как вы будите откреплять эти библиотеки лучше разархивируйте файл из скачанного архива, иначе сохранение не произойдет, если вы не обновите файл в архиве.
Dede
Все верно, как всегда погорячился и невнимательно прочитал ваше пояснение, теперь без ошибки
neonar
ПРЕЗЕНТАЦИЯ! 1В: Тепловая изоляция А 1.0 light (использовались макросы).

Доступная версия: light demo.
Теплоноситель: вода
Среда: воздух
Конвекция: естественная

Возможности: 1В: Тепловая изоляция А 1.0 light:

1. Рассчитать теплопотери от труб без изоляции (лучше использовать 1В Теплопотери трубами)
2. Рассчитать теплопотери труб с уже заранее известной толщиной изоляции C УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА МОНТАЖНОГО УПЛОТНЕНИЯ.

Для удачного пуска и просмотра выполните условия поста 1 и 2.
neonar
ПРЕЗЕНТАЦИЯ! 1В: Тепловая изоляция А 1.5 full (использовались макросы).

Доступная версия: full demo.
Теплоноситель: вода
Среда: воздух
Конвекция: естественная

Возможности: 1В: Тепловая изоляция А 1.0 full:

Что может программа?:

1. Рассчитать теплопотери труб с уже заранее известной толщиной изоляции c учетом коэффициента монтажного уплотнения
2. Подобрать толщину изоляции в зависимости от перепада температур на концах рассчитываемого участка трубопровода с учетом
коэффициента монтажного уплотнения.
3. Рассчитать теплопотери от труб без изоляции

Для удачного пуска и просмотра выполните условия поста 1 и 2.

Для просмотра результатов расчета доступны кнопки "Итоги последнего расчета" и "Перейти в режим просмотра результатов последнего расчета"
Для возврата в "Режим исходных данных" используются кнопки "Исходные данные".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В 2-х прикрепленных файлах рассмотрен пример подбора изоляции:

Требуется подобрать изоляцию марки URSA GLASSWOOL М-25Ф для трубы из полипропилена 63х10,5 длиной 15 м при
температуре окружающей среды 5 °С при падении температуры на концах участка от 77 °С до 76,5 °С, расход 2,3 кг/с (л/с)

Расчет производится в 2 этапа:

1 этап Подбор теоритической толщины изоляции, которая по результатам расчета программы составляет 40,3 мм.
смотри 1 файл с отметкой "1 шаг"

2 этап Расчет фактической толщины изоляции, выбранной в зависимости от теоритической по сортаменту.
Для нашего случая выбираем 50 мм ближайшую к 40,3 мм и производим повторный расчет.
При этом падение температуры на концах участка трубопровода составит с 77 °С до 76,6 °С
смотри 2 файл с отметкой "2 шаг"

Также в каждом случае дополнительно рассчитываются теплопотери через изолированную конструкцию, температура на поверхности изоляции и другие важные параметры.

Добавлен журнал расчетов - выполняйте несколько расчетов сразу результаты записываются в журнал и накапливаются.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.