Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Максимальная длина гибкого шланга?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Atlet
Подскажите пожалуйста!!! Нормируеться ли длина гибких шлангов и способ прокладки в газофицуруемом помещении при подключении ПГ. Смотрел в СП 42-101 кроме этого нечего не нашел по моему вопросу:

6.2 Гибкие рукава рекомендуется применять со сроком службы, установленным техническими условиями или стандартами, но не менее 12 лет. Импортные гибкие рукава должны иметь техническое свидетельство, подтверждающее их пригодность.
6.3 Гибкие рукава, используемые для присоединения бытового газоиспользующего оборудования, должны иметь маркировку «газ», внутренний диаметр — не менее 10 мм.
Гибкие рукава для присоединения бытовых приборов и лабораторных горелок КИП, баллонов СУГ не должны иметь стыковых соединений.
Не допускаются скрытая прокладка гибких рукавов, пересечение гибкими рукавами строительных конструкций, в том числе оконных и дверных проемов.

Может есть какие то конткретные данные в других нормативных документах? Подскажите.

В моем случаее смотрите на схеме, Технадзор запрещает из-за того что шланг идет через угол, длина шланга(2-2,5м)
timofeyprof
нормативных ограничений нет, но промышленностью выпускаются не более 2 м. Цель гибких шлангов - присоединить прибор или обрудование, а не заменить собой внутренний газопровод
Ivan Yur'evich
Согласен с предыдущим оратором! Немного добавлю от себя:
По Российским нормам ограничений нет, а по европейским - ограничение 2 метра!
Вот такой ответ был дан специалистом ГУП МОСГАЗ:
Цитата
Длина гибкой газовой подводки зависит от места установки отключающего устройства на прибор. На основании п. 3.21 норматива Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-2004/03 «Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий», утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (далее норматив) кран можно устанавливать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран устанавливается на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на высоте 1,5-1,6 м от пола. Допускается присоединение газовых приборов к газопроводу через гибкий рукав, не имеющий стыковых соединений и обладающий термостойкостью не ниже 120 градусов. Гибкая подводка должна иметь сертификат соответствия и документ, указывающий дату изготовления, срок службы и замены. В дополнение сообщаем: согласно п. 4.2.9 Норматива, гибкая подводка должна быть доступна для осмотра и технического обслуживания; не допускается ее прокладка в помещениях, где она может быть подвержена коррозии, т. е. за мойкой, в местах, где возможно омывание продуктами сгорания или соприкосновение с нагретым металлом и т.д.
Ответ дан 10.08.2012 г.

А вообще, конечно, в чем проблема была довести трубу до плиты? Или изменилось место расположения?
Обычно закладываем гибкие сильфонные шланги для подключения оборудования, длиной 1-1,5 метра! Нужно максимально приблизиться трубой к оборудованию, это жО Ваша безопасность!
Atlet
Шланги и 3 и 5м бывают с маркировкой "газ"!!!!!
Пр*. Гибкая подводка сильфонного типа ELITELINE применяется для подключения бытовых газовых плит
Технические характеристики:

Рабочее давление: Рр от 0,25 до 1,6 МПа;
Шланги поставляются следующей длины (L) 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 м;
Присоединительные размеры: 1/2”, 3/4”, 1";
Диапазон рабочих температур: -15 °С …+70 °С
Средний срок службы подводки: 15 лет;
Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи;
Материал корпуса подводки: нерж. сталь AISI 316 L;
Материал фитингов подводки: нерж. сталь AISI 316 L или углеродистая сталь.


Трубой проити можно но там кухонный гарнитур. Заказчику не хочеться переставлять шкафы(там все монолитно) и чтоб труба болталась на кухне. по схеме КТЗ И кран на вертикале стоят, а остальное все шланг(сначало по столу с краю после приемки под)
Atlet
Иван , а этот норматив только на територии Москвы действует?
balanoff
В СП 41-108-2004 есть цифра 1,5м, но он имеет рекомендательный характер.
Посмотрите паспорт плиты - в паспорте от моей газовой панели есть цифра 2м.
timofeyprof
Цитата(Atlet @ 5.6.2013, 11:40) *
Шланги и 3 и 5м бывают с маркировкой "газ"!!!!!
Пр*. Гибкая подводка сильфонного типа ELITELINE применяется для подключения бытовых газовых плит

а сертификат соответствия действующим стандартам РФ у них есть?
Khomenko_A_S
в Украине гибкий шланг не более чем 2 метра для приборов и 0.5 для счетчика
Atlet
Цитата(timofeyprof @ 5.6.2013, 13:58) *
а сертификат соответствия действующим стандартам РФ у них есть?



Сертификат соответствия № РОСС ТR.АB24.H00293 от 14.10.2008г.
Разрешение РосТехНадзора № РСС 00-30034 от 24.06.2008г.

Цитата(Khomenko_A_S @ 5.6.2013, 14:06) *
в Украине гибкий шланг не более чем 2 метра для приборов и 0.5 для счетчика


на Украине да так. А в России нет конкретики,

Цитата(Ivan Yur'evich @ 5.6.2013, 13:35) *
А вообще, конечно, в чем проблема была довести трубу до плиты?



Так то я тоже за трубу! Но заказчику хочеться так! (У него до этого балон на улице стоял дак шланг вообще через стену проходил)
Khomenko_A_S
Цитата(Atlet @ 5.6.2013, 11:40) *
Трубой проити можно но там кухонный гарнитур. Заказчику не хочеться переставлять шкафы(там все монолитно) и чтоб труба болталась на кухне. по схеме КТЗ И кран на вертикале стоят, а остальное все шланг(сначало по столу с краю после приемки под)

А скрытой прокладкой у вас можно? за сьемными панелями?
Atlet
Нет скрытой прокладкой нельзя
Илюха
У меня тоже вопрос по длине гибкого шланга. Многоквартирный дом с поквартирной установкой котлов и плит. Заказчик хочет хочет установить краны на плиты и краны на котлы возле счетчиков, а далее от кранов до оборудования проложить гибкие шланги. Если до плиты получается в пределах 1,5м, то до котла в некоторых квартирах нужен шланг 5,0м. Могу я как-то обосновать заказчику запрет на такую прокладку со ссылкой на норму?
Леха 83
Цитата(balanoff @ 5.6.2013, 13:57) *
В СП 41-108-2004 есть цифра 1,5м, но он имеет рекомендательный характер.
Посмотрите паспорт плиты - в паспорте от моей газовой панели есть цифра 2м.

Всегда применяю 1,5м. Горгаз принимает рекомендуемое за требуемое.
Эксплуататор газопровода
Цитата(Леха 83 @ 31.10.2014, 13:35) *
Всегда применяю 1,5м. Горгаз принимает рекомендуемое за требуемое.

clap.gif
такая же песня!!! 1.5 метра и баста!!! хоть котел хоть плита!!!


Цитата(Эксплуататор газопровода @ 31.10.2014, 14:10) *
clap.gif
такая же песня!!! 1.5 метра и баста!!! хоть котел хоть плита!!!

рекомендации, эт хорошо, но на практике пришли к 1.5 метра... и НЕ может тут быть ни каких прений!!!! хоть тресните !!!
Илюха
Цитата(Илюха @ 30.10.2014, 21:09) *
Если до плиты получается в пределах 1,5м, то до котла в некоторых квартирах нужен шланг 5,0м.


В паспорте на котёл длина шланга не прописана.
абракадабра 1963
Технический регламент ВДГО:
9.6. Конструкция разъемного соединения в местах присоединения гибкого рукава к внутреннему домовому газопроводу и бытовому газоиспользующему оборудованию должна обеспечивать герметичность соединений. Гибкие рукава для присоединения бытового газоиспользующего оборудования к сети газопотребления или к индивидуальной баллонной установке должны отвечать следующим требованиям:
1) не иметь соединений;
2) соответствовать параметрам используемого газа;
3) иметь срок службы не менее десяти лет.

СП 41-108-2004:
5.5 Присоединение теплогенераторов к газопроводу допускается предусматривать с помощью стальных, медных или гибких подводок, в том числе из неметаллических труб, имеющих необходимые прочностные характеристики при долговременном (не менее 25 лет) воздействии транспортируемого газа. Длину гибких подводок следует принимать не более 1,5 м. Гибкие подводки к теплогенераторам должны иметь сертификат соответствия.
С одной стороны Свод правил - документ рекомендательный, и, если сравнить два документа, то в ТР ВДГО все-таки требования более вменяемые. А вообще-то здесь как межрайгаз посмотрит.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.