Здравствуйте!

п. 6.7.9. ПБ 12-529-03 (2006): "Ввод газопровода в здания должен осуществляться через проемы, размеры которых должны превышать диаметр трубопровода не менее чем на 30 см, при этом ось газопровода должна проходить через центр проема".

Как это реализуется на практике?

То есть это должно быть окошко например 400х400 через центр которого проходит газопровод? Нужно ли чем то заполнять это окошко? Нужно ли при этом заключать газопровод в футляр?

Может кто сталкивался? Спасибо!
klikklja
Это для сейсмических районов
timofeyprof
Цитата(artem1903 @ 4.6.2013, 14:24) *
Здравствуйте!

п. 6.7.9. ПБ 12-529-03 (2006): "Ввод газопровода в здания должен осуществляться через проемы, размеры которых должны превышать диаметр трубопровода не менее чем на 30 см, при этом ось газопровода должна проходить через центр проема".

Как это реализуется на практике?

То есть это должно быть окошко например 400х400 через центр которого проходит газопровод? Нужно ли чем то заполнять это окошко? Нужно ли при этом заключать газопровод в футляр?

Может кто сталкивался? Спасибо!

вот как раз в футляре и прокладывается, заполнение пространства между газопроводом и футляром как обычно эластичным материалом (ППУ например). Выглядит конечно не айс.
artem1903
То есть, например, для трубы Ду 50 нужно брать футляр диаметром минимум 360 мм и зазор заполнять монтажной пеной пенополиуретановой?
timofeyprof
Цитата(artem1903 @ 6.6.2013, 9:19) *
То есть, например, для трубы Ду 50 нужно брать футляр диаметром минимум 360 мм и зазор заполнять монтажной пеной пенополиуретановой?

футляр да, заполнение - как вариант. Хоя по факту видел объекты где эти требования не соблюдаются
artem1903
Цитата(timofeyprof @ 6.6.2013, 10:45) *
футляр да, заполнение - как вариант. Хоя по факту видел объекты где эти требования не соблюдаются


timofeyprof, спасибо!

По-моему, проще пены быть ничего не может.

Если требования есть, то они должны соблюдаться.
LanaI
п. 6.7.9. ПБ 12-529-03 (2006): "Ввод газопровода в здания должен осуществляться через ПРОЕМЫ, размеры которых должны превышать диаметр трубопровода не менее чем на 30 см, при этом ось газопровода должна проходить через центр проема".
Проем-это "дырка" в стене,но не футляр. А футляр надо брать нормального диаметра, а не на 30см больше, это что ж за порнография получится?))))))) Про футляры написано п. 2.2.21 ПБ 12-529, по крайней мере я так понимаю)
artem1903
Цитата(LanaI @ 7.6.2013, 8:24) *
п. 6.7.9. ПБ 12-529-03 (2006): "Ввод газопровода в здания должен осуществляться через ПРОЕМЫ, размеры которых должны превышать диаметр трубопровода не менее чем на 30 см, при этом ось газопровода должна проходить через центр проема".
Проем-это "дырка" в стене,но не футляр. А футляр надо брать нормального диаметра, а не на 30см больше, это что ж за порнография получится?))))))) Про футляры написано п. 2.2.21 ПБ 12-529, по крайней мере я так понимаю)


То есть Вы в своих проектах, если Ваш объект находится в сейсмическом районе, оставляете просто прямоугольное окошко и ничем его не заделываете?

Уже имеем два разных мнения.

Мне кажется, в таком случае, в качестве проема можно использовать ведь и трубу (тот же самый футляр) большого даметра ничем его не заделывая.
timofeyprof
Цитата(artem1903 @ 7.6.2013, 8:38) *
То есть Вы в своих проектах, если Ваш объект находится в сейсмическом районе, оставляете просто прямоугольное окошко и ничем его не заделываете?

Уже имеем два разных мнения.

Мне кажется, в таком случае, в качестве проема можно использовать ведь и трубу (тот же самый футляр) большого даметра ничем его не заделывая.

оставлять открытым проем чтобы сквозняки и холод в помещнни были? смысл требования - исключить воздействие несущих конструкций здания (стен) на газопровод во время землятрясения - стены и газопровод не обязательно будут "ходить" в "унисон", период и амплитуда их колебаний могут быть разными
LanaI
Так я и не пишу, что пространстово между футляром и стеной не надо заделывать, надо! С проектированием в сейсмических районах не сталкивалась, но просто данный пункт поняла так, как написала выше.
artem1903
Цитата(timofeyprof @ 7.6.2013, 10:45) *
исключить воздействие несущих конструкций здания (стен) на газопровод во время землятрясения


Сделаю как советует timofeyprof. Хотя сомневаюсь, что эластичности застывшей монтажной пены хватит для того, чтобы исключить воздействие.