Коллеги, мне нужно посчитать максимальный часовой и годовой расход газа небольшим городом.

Вопрос касается того, как определить максимальный суммарный часовой расход газа котельными и промышленными предприятиями?

Правильно ли будет просто просуммировать максимальный расход газа этими потребителями (по установленному оборудованию), в случае если он известен?

Или же надо брать годовой расход за прошлый год ими же и делить на коэффициент?



Я бы предпочла просто просуммировать, ведь максимальный расход газа у них будет, скорее всего, одновременно (в самое холодное время).
vladi
Лучше всего найти : Проект планировки и застройки или перспективный Генплан города или схему теплоснабжения.
Там должны быть часовые и годовые расходы топлива. Если нет этих схем на перспективу, то считайте часовой расход по установленной мощности оборудования, годовой по числу часов работы для этой отрасли . У Вас же схема разрабатывается на перспективу лет на 15. На существующий год можно взять статистику расхода топлива. Иногда, когда не было данных и было время ждать, забрасывали официальные письма на промпредприятия с опросными листами по существующему и перспективному расходу топлива.