*Iriska*
Здравствуйте, помогите разобраться с принципом работы регулятора давления газа прямого действия со встроенным ПСК, если ПСК активирован (т.е. предназначен для защиты от срабатывания ПЗК при нулевом расходе газа). Необходим ли дополнительный ПСК для потребителя при превышении давления?
positronw
Предохранительно-сбросной клапан срабатывает при превышении определённого давления в сети после регулятора. При нулевом расходе (в идеале) ПСК срабатывать не должен, т. е регулятор давления должен сам закрываться и герметично стоять закрытым. Если происходит постоянное повышение давления после регулятора при нулевом расходе, то это уже аварийная ситуация (регулятор требует ремонта). Вообще встроенные ПСК в большей степени предназначены для предохранения основной мембраны регулятора от разрыва при резком взводе. Поэтому к ним дополнительно устанавливают предохранительно-сбросные клапаны типа КПС. Производители выпускают газорегуляторные установки как только со встроенными ПСК, так и с отдельностоящими ПСК, так и с двумя видами ПСК, встроенные плюс отдельно установленные. Все эти ГРПШ(У) проходят сертификацию и имеют разрешение Ростехнадзора.
*Iriska*
Спасибо)
Sihaya
Я столкнулась с тем, что разные эксперты по разному "настойчиво рекомендуют". С одной стороны, когда пск уже встроен в регулятор - меньше оборудования. Но надо не забывать устанавливать до него приспособу (штуцер с краном например) для настройки пск (подачи давления на него другими словами).
А были эксперты, которые вообще категорически против были. Говорят - ненадежно...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.