Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: заглушить "взлетающий самолёт" в цеху
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Защита от шума
snowbarsik
поставили камеру в цех а она шумит так что рядом находиться всёравно как на аэродроме. думаем теперь как заглушить.
пока остановились на расширяющемся раструбе. площадь его выхода в 2,1 раза больше соответственно скорость выхода воздуха в двое ниже. по экселевскому файлику с этого форума получилось что шум при выходе из улитки 70 дБ. если поставить раструб - 58. всё бы хорошо но боюсь будет отрыв потока в раструбе от стенки примыкающей к малому радиусу гиба.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ну и естейственно будем обклеивать раструб звукопоглощающими материалами. наверно К-FONIK B или P

направьте конструкторскую мысль на путь истинный если она с него ухреначила куда то в лево
LordN
гугль. шумоглушитель. картинки. характеристики.
zaharov63
А вы уверены, что в помещение выброс можно делать.?
По поводу децибелов. Уменьшать скорость выхлопа, это не значит, что в данном случае станет хорошо, т.к. 70Дба дает сам вентилятор. И потом, какая норма по шуму для этого помещения, производство все-таки. Очистное оборудование обычно стараются в отдельном помещении ставить, или вне.