Цитата(Sihaya @ 6.6.2013, 12:17)
Еще вот какой вопрос. Газопровод прокладывается по существующим эстакадам и опорам. Проектом определено расстояние м-у опорами, но сами опоры будут привариваться по факту. Нужен ли в этом случае продольный профиль?
Из СП 42-101-2003 п. 4.5.
"Продольные профили составляются для газопроводов, прокладываемых на местности со сложным рельефом, а также для технически сложных объектов при применении новых технологий, для подземных газопроводов на территории поселений и т.д.
Для участков газопровода, прокладываемого на местности со спокойным рельефом и однородными грунтовыми условиями, за исключением участков пересечений газопровода с естественными и искусственными преградами, различными сооружениями и коммуникациями, продольные профили можно не составлять. Для таких участков в местах пересечения с коммуникациями рекомендуется составлять эскизы."