Sihaya
Подскажите нужно ли делать продольный профиль газопровода, если газопровод прокладывается внутри цеха (точнее часть внутри цеха, часть - снаружи, а потом уже подводится к газифицируемому объекту)?
defuser
Так у Вас ГСВ или ГСН? В соответствии с ГОСТами на оформление, для ГСН надо, для ГСВ -нет. В ГСВ виды и разрезы отображают положение трубы. А для ГСН именно виды и разрезы при большой протяженности не оч. удобно.
Sihaya
Проект гсн. Я не вижу смысла - отметка пола одна, высота одна...
Victor16
Я в своей практике если и делаю ГСН то как раз только небольшие участки, до 100м подводя газ
к блочным-котельный или газопоршневым станциям. Ни разу профиль для подобных участков не
делал, хотя такие проекты видел - профиль на 10-15 метров.
GASPAR
Цитата(Sihaya @ 16.5.2013, 10:35) *
Подскажите нужно ли делать продольный профиль газопровода, если газопровод прокладывается внутри цеха (точнее часть внутри цеха, часть - снаружи, а потом уже подводится к газифицируемому объекту)?

1. Вообще то транзитом через цех газопровод запрещено вести - почитайте СНиП 42-01-2002. Вводы должны осуществяться непосредственно в газифицируемое помещение или в смежное, соединённое открытым проёмом.
2. Перед зданием (вводов внутрь) должно быть запорное устройство. Профиль строите до него. Внутри - работают по плану, и аксонометрической схеме газоснабжения. Если установка , к которой подводится газ внутри здания - о о каком ГСН может идти речь? Это раздел ГСВ.
Sihaya
Цитата(GASPAR @ 18.5.2013, 12:37) *
1. Вообще то транзитом через цех газопровод запрещено вести - почитайте СНиП 42-01-2002. Вводы должны осуществяться непосредственно в газифицируемое помещение или в смежное, соединённое открытым проёмом.

транзитом запрещено прокладывать только через цеха, где нет газоиспользующего оборудования. В моем случае оно есть.
Но спасибо за ответ!
Sihaya
Еще вот какой вопрос. Газопровод прокладывается по существующим эстакадам и опорам. Проектом определено расстояние м-у опорами, но сами опоры будут привариваться по факту. Нужен ли в этом случае продольный профиль?
Sihaya
посоветуйте, пожалуйста, мне больше не кого спросить smile.gif ГИПа нет (и так вот бывает)
Atlet
Цитата(Sihaya @ 6.6.2013, 12:17) *
Еще вот какой вопрос. Газопровод прокладывается по существующим эстакадам и опорам. Проектом определено расстояние м-у опорами, но сами опоры будут привариваться по факту. Нужен ли в этом случае продольный профиль?


Из СП 42-101-2003 п. 4.5.
"Продольные профили составляются для газопроводов, прокладываемых на местности со сложным рельефом, а также для технически сложных объектов при применении новых технологий, для подземных газопроводов на территории поселений и т.д.
Для участков газопровода, прокладываемого на местности со спокойным рельефом и однородными грунтовыми условиями, за исключением участков пересечений газопровода с естественными и искусственными преградами, различными сооружениями и коммуникациями, продольные профили можно не составлять. Для таких участков в местах пересечения с коммуникациями рекомендуется составлять эскизы."