Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: опознавательные таблички (до какой степени увлекаться?)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
stessi
Есть, к примеру, посёлкок. К каждому дому прокладываем газопровод-ввод. В месте присоединения газопровода-ввода к распределительному табличка нужна, согласна.
А дальше по газопроводу-вводу? К примеру, идет труба параллельно дому, потм поворот и цокольнй ввод. Нужна табличка на поворот? Или альпийскую горку на участке огибает газопровод?

А если, у распределительного повороты 3, 7, 12, 20 градусов нужна на них табличка. От скольки градусов считаем поворот значимым?
GASPAR
Читайте нормативы. правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства №878 от 20.10.2000г

Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, нанесенными на постоянные ориентиры или железобетонные столбики высотой до 1,5 метров (вне городских и сельских поселений), которые устанавливаются в пределах прямой видимости не реже чем через 500 метров друг от друга, а также в местах пересечений газопроводов с железными и автомобильными дорогами, на поворотах и у каждого сооружения газопровода (колодцев, коверов, конденсатосборников, устройств электрохимической защиты и др.). На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы.
Доля правды в вашем вопросе есть, но нормы никто не отменял

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.