Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, дилетанту как при расчёте внутридомового газопровода многоквартирного жилого дома учитывается гидростатическое давление? Hr=zg(рв-рг) - по Г.П. Коминой. Спасибо за помощь!
Гидростатическое давление имеет положительное значение (при услови рг<рв) если точка подключения находится ниже точки разбора газа и наоборот.
Голова идет кругом, первый раз выполняю такой расчёт. Точка подключения на высоте 2,5, отметка крайнего участка 28,0
В гидравлическом расчете внутридомового газопровода необходимо учитывать гидростатическое давление из-за большой разницы отметок начала и конца участка газопровода по формуле
Hr =±zg(pв-pг)
где Нг - гидростатическое давление, Па; z - разность геометрических отметок начала и конца участка внутридомового газопровода, м; рв - плотность воздуха при нормальных условиях, кг/м3; рг - плотность газообразного топлива, кг/м"1.
Знак (+) принимается в случае, если газ легче воздуха и направление потока газа свер¬ху вниз, знак (-) - при подаче газа снизу вверх и наоборот.
Потери давления газа в бытовых газовых плитах можно принять от 40 до 60 Па, а в водонагревателях - 80-100 Па.
Гидравлический расчет внутридомового газопровода
Таблица 1
№ участка Vp м3/ч dу, мм lф, м lэ,М ∑ζ lэкв, м lр,м Потери давления
h/l Нуч,
Па/м даПа
∑Нуч
Рассчитала Нr и что с ней делать?
z g pв pr Нr
28 9,81 1,29 0,73 -16,48
25 9,81 1,29 0,73 -16,48
22 9,81 1,29 0,73 -16,48
19 9,81 1,29 0,73 -16,48
16 9,81 1,29 0,73 -16,48
13 9,81 1,29 0,73 -16,48
10 9,81 1,29 0,73 -16,48
7 9,81 1,29 0,73 -16,48
4 9,81 1,29 0,73 -21,97
Потери давления на главном (наиболее удалённом нагруженном) участке: Р=Ртрение+Рместн.сопрот.+Ргидростатическое давление. Т.е. сила Архимеда сонаправлена с направлением движения газа.
z g рв рг Hr
28 9,81 1,29 0,73 (1,29-0,73)*9,81*28=153,8 [Па]
Вроде, так.