Здравствуйте! Для настройки газоавх горелок котлов хочу сделать газоанализатор кислорода на основе широкоплолосного лямбда-зонда. Но проблема в том, что датчику нужен контроллер. Кто-нибудь может поделиться схемкой простенького контроллера.
Галиев. Спасибо за ответ. Я хочу использовать самодельный прибор для режимоналадки горелок в котельных той организации, где работаю. Конечно предварительно проверив его работу по газанализатору. Я думаю лучше, чем на глаз.
Ludvig
2.5.2013, 22:00
Это плохая идея. Следует воспользоваться измерительными датчиками О2 и СО. С барботажем измеряемого газа через воду перед измерением, шансов на успех гораздо больше. Схемы подключения этих датчиков в инструкции от производителя.
Галиев
3.5.2013, 0:13
Цитата(Ludvig @ 2.5.2013, 23:00)
Это плохая идея.
Полностью согласен. В виду того, что автор говорит о котельных во множественном числе, разумно приобрести полноценный, сертифицированный газоанализатор, с которым можно предъявлять режимку официально. С которым гораздо удобнее работать. СРО на режимку не требуется, и 200 тыр. за настоящий прибор организацию не удавят.
Ludvig
3.5.2013, 8:28
Я вообще-то про возможность собрать этот прибор из россыпи деталей. Заодно измеритель давления предусмотреть.