Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ремонт Vlt 8000 серии
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
ilgiz_din
Подскажите пожалуйста, замена силовой платы управления FC302 идентичная той же плате VLT 8000? Возможно ли их перекидывать и работать. Еще вопрос по ошибке "13" не могу сбросить, помогло только перенос "головы" с другого ЧП, неисправны скорее выходные модули. Спасибо.
gansales
VLT5000/6000/8000 и FC100/200/300 - преобразователи разных поколений никакие запчасти тут не взаимозаменяемы.
13 ошибка перегрузка по току фиксируется токовыми датчиками, которые установлены ЗА выходными модулями.
ilgiz_din
да но как не сбросить. ресетом не получилось. взял другую "башку"ошибки нет и работает.
Nocav
А мощность с которых замену делали отличаются??? И еще при каких условиях вышел из строя??
ilgiz_din
мощность сопоставимая 132 и 160. а выход из строя не знают говорят видимо был скачок напряжения в сети. Был привезен для ремонта, конкретно ничего сказать не могут. Сказали не могут сбросить ошибку.
ilgiz_din
как сбросить ошибку? сейчас только вопрос в этом.
BROMBA
Цитата(ilgiz_din @ 26.4.2013, 18:00) *
Подскажите пожалуйста, замена силовой платы управления FC302 идентичная той же плате VLT 8000? Возможно ли их перекидывать и работать. Еще вопрос по ошибке "13" не могу сбросить, помогло только перенос "головы" с другого ЧП, неисправны скорее выходные модули. Спасибо.


Цитата(ilgiz_din @ 4.5.2013, 11:18) *
как сбросить ошибку? сейчас только вопрос в этом.

8000-я серия совместима с 6000-й; с 302, 102, 202-й - несовместима, другой чипсет и прошивка.

ошибка сбрасывается обычно так - выключить питание, подождать, пока не погаснет дисплей, включить питание, в течении секунды-двух нажать "ресет"... с первого разу может не сработать.
глобальный сброс - 620=3 с загрузкой во все наборы заводских уставок, инициализация.
при установке платы управления с другого одно/близко-типного частотника инициализация привода со сбросом ошибок и обнулением журнала должна происходить автоматически.
Да, еще прикол - версии прошивок могут и не совпадать, тогда становится весело и интересно...
ilgiz_din
Пробовал 620, не получилось, на дисплее надпись "triplock disc. mains" получается заблокировано предупреждение?
ilgiz_din
как сбросить?
gansales
"triplock disc. mains" - в переводе что-то вроде: "защитное отключение, отсоедините питающую сеть". Для снятия требуется сперва отключить и повторно включить питание. Если причина аварии устранена, то произвести сброс соответствующей кнопкой (если она не отключена кем-то в настройках) или подачей +24В на 16 клемму (если только её тоже не отключили).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.